МТЗ 110кВ силового трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
МТЗ 110кВ силового трансформатора |
7.11.2020, 16:49
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 31.12.2017 Пользователь №: 53417 |
Подскажите, пожалуйста, ответ на слегка глуповатый вопрос.
Насколько я помню, то МТЗ-110кВ силового тр-ра резервирует МТЗ ввода 10кВ. Запускаются они одновременно, но у МТЗ-110 больше выдержка времени на ступень селективности. Если МТЗ ввода-10кВ правильно отработала и вводной выключатель 10кВ отключился, то как МТЗ-110кВ поймет, что надо остановиться? Ведь реле времени МТЗ-110 уже запустилось и его не остановить! |
|
|
|
|
7.11.2020, 22:26
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3283 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
без схемы трудно говорить .
Но раз МТЗ ввода-10кВ правильно отработала и вводной выключатель 10кВ отключился, то как МТЗ-110кВ поймет, ток перегрузки исчез . Токовое реле вернулось , часы отпали .
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|