Можно ли провод сип ввести в садовый домик по чердаку до вводного автомата ,расположенного внутри комнаты?
|
|
|
|
|
5.10.2020, 16:43
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3501 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Нельзя.
-------------------- |
|
|
5.10.2020, 16:51
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23322 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можно, смотря какой СИП и как вводить
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.10.2020, 19:05
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.9.2020 Пользователь №: 57687 |
Вводить буду СИП 2*16 через фронтон. Можно сип уложить в гофру и протянуть по чердаку и через фронтон выход сделать в гильзе?
|
|
|
|
|
5.10.2020, 19:19
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23322 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
по правилам как бы нельзя, разве то СИПн 2х16, проход через дерево в металле
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.10.2020, 19:46
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
И по фасаду, и по чердаку - в стальных ВГП-трубах. С металлорукавом во время грозы получите впечатляющий фейерверк.
|
|
|
5.10.2020, 19:54
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.9.2020 Пользователь №: 57687 |
А в ПНД трубах можно?
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
5.10.2020, 20:41
Сообщение
#8
|
|
Гости |
|
|
|
5.10.2020, 21:34
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А в ПНД трубах можно? Нет. ПУЭ 2.1.70. "Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения." Как видите, при сгораемых перекрытиях есть только вариант в производственных зданиях, а у вас жильё. Значит надо обеспечить защиту от пожара дополнительной мерой. К примеру, уверенно можно сказать, что при коротком замыкании алюминиевых проводов 16 мм2 не прогорит стальная труба с толщиной стенки не менее 3,2 мм. (СП256, табл.15.1) Сообщение отредактировал Олега - 5.10.2020, 21:44 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|