Заземлять или не заземлять? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Заземлять или не заземлять? |
20.6.2007, 14:05
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.8.2006 Из: МЭИ Пользователь №: 6586 |
Вообщем ситуация такая: необходимо поставить шкаф учета рядом с силовым шкафом в многоквартирном доме, дом старый, контура заземления нет...надо ли заземлять новый шкаф или нет? в ПУЭ ничего толкового не нашла к сожалению)))
да еще ко всему прочему рядом газовая труба, может знает кто какое допустимое расстояние от шкафа до трубы? |
|
|
|
|
20.6.2007, 18:39
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7911 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ПУЭ.
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм Во ВРУ всегда есть ГЗШ встроенный или вынесенный при ограничении доступа посторонних лиц, куда подключены совмещенный рабочий и защитный нуль от питающего кабеля ТП и вывод от контура заземления всего здания. Внимательнее посмотрите или выложите фото. |
|
|
17.10.2007, 9:59
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.10.2007 Пользователь №: 9626 |
Промышленное здание. Каркас из железобетонных опор, высота 12 м крыша ж/б фермы. Стены из сэндвич панелей. Как заземлить сэндвич панель?
|
|
|
17.10.2007, 13:58
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18458 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"ПУЭ. 2.1.56"
С кабелем все проще. Со шкафом все хуже. Я тянул кабель к киоску, рядом с которым Провели газовую магистраль. Завернули мой прожект. Основания: Таблица 7.3.13. ПУЭ Помещения со взрывоопасными зонами и наружные взрывоопасные установки, до которых определяется расстояние Расстояние от РУ, ТП и ПП, м закрытых/ открытых Наружные взрывоопасные установки, установки, расположенные у стен зданий (в том числе емкости) 12м/ 25м Труба с газом - она тоже емкость, а про РУ: РУ до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, устанавливаемые в помещениях и на открытом воздухе и выполняемые в виде щитов распределительных, управления, релейных и пультов; установок ячейкового типа; шкафов; шинных выводов; сборок. Я так понял - где контакты, там чаще искрит. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 7:22 |
|
|
|
|