Вообщем ситуация такая: необходимо поставить шкаф учета рядом с силовым шкафом в многоквартирном доме, дом старый, контура заземления нет...надо ли заземлять новый шкаф или нет? в ПУЭ ничего толкового не нашла к сожалению)))
да еще ко всему прочему рядом газовая труба, может знает кто какое допустимое расстояние от шкафа до трубы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.6.2007, 18:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7911
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ПУЭ.
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм

Во ВРУ всегда есть ГЗШ встроенный или вынесенный при ограничении доступа посторонних лиц, куда подключены совмещенный рабочий и защитный нуль от питающего кабеля ТП и вывод от контура заземления всего здания. Внимательнее посмотрите или выложите фото.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Waldemar
сообщение 17.10.2007, 9:59
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 16.10.2007
Пользователь №: 9626



Промышленное здание. Каркас из железобетонных опор, высота 12 м крыша ж/б фермы. Стены из сэндвич панелей. Как заземлить сэндвич панель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.10.2007, 13:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18458
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"ПУЭ. 2.1.56"
С кабелем все проще. Со шкафом все хуже. Я тянул кабель к киоску, рядом с которым Провели газовую магистраль. Завернули мой прожект. Основания:
Таблица 7.3.13. ПУЭ
Помещения со взрывоопасными зонами и наружные взрывоопасные установки, до которых определяется расстояние Расстояние от РУ, ТП и ПП, м закрытых/ открытых

Наружные взрывоопасные установки, установки, расположенные у стен зданий (в том числе емкости) 12м/ 25м
Труба с газом - она тоже емкость, а про РУ: РУ до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, устанавливаемые в помещениях и на открытом воздухе и выполняемые в виде щитов распределительных, управления, релейных и пультов; установок ячейкового типа; шкафов; шинных выводов; сборок.
Я так понял - где контакты, там чаще искрит.