учёт по 10 кВ. , непонятки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
учёт по 10 кВ. , непонятки |
23.4.2020, 15:50
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23290 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Есть реклоузер с учётом ЭЭ, 2 ТТ+2ТН
ТН подключены до ТТ, получается безучётка, вариант - перекинуть ТН до ТТ по двум фазам, третья фаза всё так остаётся без ТТ - безучётка? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
с2н5он учёт по 10 кВ. 23.4.2020, 15:50
rosck В сетях с изолированной нейтралью, для учёта элект... 23.4.2020, 16:44
с2н5он Я в курсе, но питание
ТН идёт с трёх фаз на шкаф ... 23.4.2020, 18:13
Roman D А кто за собственные нужды платит по договору? 23.4.2020, 20:04
с2н5он Пока никто, не подключено, вот вопрос и возникает 23.4.2020, 22:43
S-cream Был один реклоузер с узлом учета в эксплуатации.
Т... 24.4.2020, 7:39
с2н5он не катит, могут безучётку вломить 24.4.2020, 11:45
gomed12 Согласно п. 144 из Основных положений о функционир... 24.4.2020, 13:27
Valerapol Цитата(с2н5он @ 23.4.2020, 15:50) вариант... 24.4.2020, 14:06
с2н5он 2ТН а не три
Цитата(gomed12 @ 24.4.2020, 13... 24.4.2020, 14:09
Valerapol Цитата(с2н5он @ 24.4.2020, 14:09) 2ТН а н... 24.4.2020, 14:28
с2н5он т.е. средняя фаза по барабану? 24.4.2020, 14:58
gomed12 Цитата(с2н5он @ 24.4.2020, 14:58) т.е. ср... 24.4.2020, 15:30
Roman D Цитата(с2н5он @ 24.4.2020, 14:58) т.е. ср... 24.4.2020, 15:49
с2н5он Цитата(Roman D @ 24.4.2020, 15:49) Третий... 25.4.2020, 6:25
Roman D Цитата(с2н5он @ 25.4.2020, 5:25) Чет тупл... 25.4.2020, 8:20
с2н5он до которого из двух?
Цитата(gomed12 @ 24.4.2... 24.4.2020, 15:32
gomed12 На средней фазе отсутствуют другие цепи учета кром... 24.4.2020, 15:37![]() ![]() ![]() |
|