замена автоматического выключателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
замена автоматического выключателя |
31.8.2007, 8:25
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.6.2007 Из: Калуга Пользователь №: 8795 |
Имеем автоматический выключатель типа А3144п 630А, который срабатывал время от времени, толи от жары прошлых недель толи от старости, замеряли токи 320А. Подскажите какой лучше автомат поставить взамен ВА 57-39 или ВА 51-39, или может что-то другое. Спасибо!!!!
|
|
|
|
|
28.9.2007, 16:12
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вскройте свою А-шку и отревизируйте.
Они надежные. В свое время в этот автомат залезла мышь, сработала защита. Изоляция (имею в виду- расстояния) между фазами приличная. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
28.9.2007, 16:42
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Сталкивался с автоматами А3144, есть у них такой недостаток - ложное срабатывание, хотя у нас бывало еще трудно отключаются.
Цитата Подскажите какой лучше автомат поставить взамен ВА 57-39 или ВА 51-39 Это одинаковые автоматы по габаритам и характеристикам, но разного производителя. ВА57-39 Дивногорск, ВА51-39 Ульяновск. Чаще работал с ВА51-39 от 250 до 630А, нареканий нет. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|