24.1.2020, 15:00
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте. Есть ли простой и не дорогой способ, следить за наличием напряжения на резервном фидере(может даже дедовский)? Хоть у нас и есть тех. учет на ТП 10/0,4 кВ, но ТН всего один на 2 фидера(1 резервный). На подстанции дубак от того, приходится перчатки утаскивать в электроцех(на зиму). А наши сети в случае аварии на резервном фидере молчат, типа следите сами.
Сообщение отредактировал Диего - 24.1.2020, 16:58 |
|
|
|
|
24.1.2020, 15:21
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
пускатель с катушкой на 380+СМС розетка (если связь есть), бюджет порядка 6-7 т.р.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.1.2020, 15:35
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
|
|
|
24.1.2020, 16:30
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а ТМ-ов нет что ли? секция пустая?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
24.1.2020, 17:05
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Поиском пробовали? например первое попавшееся. Все денег стоит. Если только указатель подешевле, проверить наличие перед переключениями. Еще интересное здесь. Как говорит наш горячо любимый шеф:"С деньгами и дурак сможет, а ты попробуй без них" Короче это если только из моего кармана, а так типа бери перчатки, УВН в помощь и бегай а ТМ-ов нет что ли? секция пустая? 2-ТМ по 1000 кВа. 1-ТН. Но, что это дает? |
|
|
24.1.2020, 18:34
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
пост № 2, вряд ли дешевле будет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.1.2020, 8:17
Сообщение
#7
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
|
|
|
|
|
25.1.2020, 9:01
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Пускач на 380 к 10-ке? Это как? это бесплатный совет из интернета по сабжу: к 10-ке, что-либо колхозить - совсем не вариант, может обернуться очень плохо... имхо -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
25.1.2020, 10:11
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11246 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если не требуется защит, а только индикация, поставьте стационарный указатель напряжения. Есть с лампочками, есть с сухими контактами.
А просто ТМ второй поставить в горячий резерв на второй ввод? Или жадное начальство не даст? Сообщение отредактировал Roman D - 25.1.2020, 10:18 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
25.1.2020, 10:49
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Пускач на 380 к 10-ке? Это как? ставите на 0,4, две фазы на питание катушки, остальная на розетку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
25.1.2020, 11:29
Сообщение
#11
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Если не требуется защит, а только индикация, поставьте стационарный указатель напряжения. Есть с лампочками, есть с сухими контактами. А просто ТМ второй поставить в горячий резерв на второй ввод? Или жадное начальство не даст? Шинный мост один для обоих трансов и они оба всегда в работе |
|
|
25.1.2020, 12:18
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3297 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
![]() кристалл фаза -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
27.1.2020, 2:04
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
|
|
|
27.1.2020, 8:59
Сообщение
#14
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Коллеги, по моему Вы не совсем правильно понимаете хотелки топикстартера. Ему нужно контролировать наличие напруги на резервном фидере без использования существующих ТМов, которые находятся под нагрузкой в нормальном режиме с основного фидера. А в случае отключения резервного фидера надо получить "сигнал" об этом, чтобы восстановить резерв до того, как он понадобится.
Вариант со стационарным указателем напряжения с релейным выходом - хороший вариант, но требует определенных затрат. Беззатратный вариант - договориться с сетевой о том, чтобы они уведомляли об отключении резерва. По идее они и так должны уведомлять о всех отключениях, о плановых или аварийных. Причем должны и указать причину отключения - если аварийное, то указать от какой защиты отключилось. |
|
|
27.1.2020, 17:20
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Вариант со стационарным указателем напряжения с релейным выходом - хороший вариант, но требует определенных затрат. Это наверное единственный реальный вариант.Беззатратный вариант - договориться с сетевой о том, чтобы они уведомляли об отключении резерва. По идее они и так должны уведомлять о всех отключениях, о плановых или аварийных. Причем должны и указать причину отключения - если аварийное, то указать от какой защиты отключилось. Уведомлять об плановых должны и могут, об аварийных по факту отключения, могут, но вряд ли будут. Ну а от каких защит, там по ВЛ-10 кВ выбор не велик, а об защитах не линейных врядли скажут, да и надо ли.Вариант при переключениях запрашивать ситуацию, состояние ВЛ, то же вариант. Причем более правильный и реальный. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|