Уважаемые форумчане! Работаю на данном энергетическом предприятии по электрической части с 2011г. В этом году приобрели и используем прибор для измерения вибрации подшипников электродвигателей (виброметр) руководствуясь нормами ПТЭ, например: допустимые значения вибрации подшипников ЭД сочленённого с механизмом Nоб=1500 составляют 100мкм.
Ранее для определения состояния подшипников на данном предприятии использовалось компетентное мнение квалифицированного работника, производившего диагностику путём прикладывания металлического предмета к измеряемому объекту и собственному уху, но данный метод, как известно из учебников имеет ряд погрешностей и отклонений, в чём мы собственно и убедились при сравнении результатов измерений на 5-ти агрегатах. Неточность диагностики человеческим ухом составила 60%. Это я к тому, что полностью полагаюсь на точность и достоверность измерений техническими средствами в совокупности с нормативами ПТЭ (которые не Пушкин написал). Тут встал вопрос. Перед началом сезона до ввода в эксплуатацию произвели диагностику 6-ти насосов. В частности насос №1 имел параметры S1=S2=<50мкм. Но при очередном осмотре S1 остался при данных значениях, но S2 повысился до 130мкм. Было произведено расчленение ЭД от механизма и его измерение. Данные составили S1=S2=20мкм. Т.е. происхождение вибрации не от ЭД, а от насоса. До того как не было прибора, при аналогичных ситуациях, по категорическому отрицанию причины происхождения дефекта ремонтным цехом предприятия приходилось производить замену подшипников №1 и бывало №2 (на всякий случай), что соответственно к результату не приводило, а имело ряд недостатков: расход дорогостоящих подшипников и вероятность установки дефектного подшипника. Так, в данном случае, персонал ремонтного цеха, в очередной перекладывает ответственность на персонал эл.цеха, хотя факт на лицо. В сложившейся ситуации я отстаиваю жёсткую позицию норм ПТЭ и методом исключения не допускаю вероятности дефекта электродвигателя. Из вышесказанного хочу спросить квалифицированного мнения: есть ли искажения в логике и как надо поступит в данной ситуации. |
|
|
Эл.цех Измерение вибрации подшипников ЭД 24.12.2019, 6:09
Костян челябинский Переводя эту всю простыню на обычный язык: автор с... 24.12.2019, 7:25
Эл.цех Цитата(Костян челябинский @ 24.12.2019, 10... 24.12.2019, 8:54
Электромонтёр Прибор для измерения вибрации подшипников это спец... 24.12.2019, 7:38
eugevict Цитата(Эл.цех @ 24.12.2019, 6:09) Так, в ... 24.12.2019, 12:31
Ваня Иванов Цитата(Эл.цех @ 24.12.2019, 6:09) ...Так,... 24.12.2019, 12:54
Эл.цех Спасиб за внимание! С точностью снятия показан... 24.12.2019, 13:55
eugevict Цитата(Эл.цех @ 24.12.2019, 13:55) но при... 25.12.2019, 1:57
Эл.цех Цитата(eugevict @ 25.12.2019, 4:57) При и... 25.12.2019, 4:59
сергей_абрамов Вибрация это постоянная проблема у двигателей трёх... 24.12.2019, 17:08
moshkarow Есть несколько видов диагностики вибрации двигател... 24.12.2019, 19:49![]() ![]() ![]() |
|