Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вырубает соседний автомат при включении света

Гость_Виктор В_*
сообщение 22.10.2020, 1:16
Сообщение #1





Гости






При включении света в ванной вырубает диф автомат блока розеток. Свет при этом благополучно горит. Чем меньше подключено к розеткам, тем меньше шансов что выбьет, но одного виновника нет. Автомат менял местами с другим - всеравно выбивает. Земля и ноль вроде бы подключены верно и не коротят. Поскольку квартира съёмная решил пока искать вариант сгладить скачек при включении света, который вызывает отключение автомата, путем замены или доработки драйверов на led

Внимание вопрос - что сделать с led драйвером, чтобы в момент включения света он вызывал минимальные всплески в сети (например загорался плавно), и если менять - то на что обращать внимание. Текущий драйвер DLT-10W 24-45V 280mA




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Виктор В   Вырубает соседний автомат при включении света   22.10.2020, 1:16
- - savelij®   ЦитатаЗемля и ноль вроде бы подключены верно и не ...   22.10.2020, 9:54
|- - Виктор В   Цитата(savelij® @ 22.10.2020, 9:54) Ключе...   22.10.2020, 11:52
- - Shura_with_KINEF   Потеряли за углом, а искать предполагаете под стол...   22.10.2020, 12:23
|- - Виктор В   Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.10.2020, 12...   22.10.2020, 14:48
|- - off.open   Цитата(Виктор В @ 22.10.2020, 15:48) Ну р...   22.10.2020, 16:13
- - Виктор В   Светильник подключен к нулю, но в щитке на разрыв ...   22.10.2020, 13:23
- - Shura_with_KINEF   К какому нулю? Раз есть диф, то нулей как минимум ...   22.10.2020, 14:11
|- - Виктор В   Цитата(Shura_with_KINEF @ 22.10.2020, 14...   22.10.2020, 14:53
- - Shura_with_KINEF   Если всё точно, как вы рассказали, и ноль на свет ...   22.10.2020, 15:17
- - Гость KostyaK   А вы случаем не путаете дифавтомат с УЗО? У дифавт...   23.10.2020, 10:14
- - Виктор В   Всем спасибо за ответы, автоматы переставлять пока...   5.11.2020, 17:59
- - Виктор В   снял фильтр отдельно от стиралки, включаешь в розе...   10.11.2020, 16:33
- - Roman D   Нули разных групп попутали?   10.11.2020, 21:40
- - motveef   Была недавно аналогичная проблема. Оказалось у сос...   15.11.2020, 13:07
- - Виктор В   Всем спасибо Приезжал типа электрик, подтвердил чт...   17.11.2020, 20:47