Подключение Эл.двиг. , 4 поста управления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение Эл.двиг. , 4 поста управления |
28.11.2019, 14:25
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.11.2019 Пользователь №: 56438 |
---
Сообщение отредактировал Владислав09876 - 6.12.2019, 8:35 |
|
|
|
28.11.2019, 14:46
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Для того, чтобы за вас кто-то посчитал, надо бы сообщить хотя бы тип контактора (мощность катушки, cosf, напр.срабатывания).
|
|
|
28.11.2019, 16:03
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2305 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
28.11.2019, 17:19
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Чего, ЭД или постов ? да, какая разница? ТС, уже дорогу сюда забыл... стопудово а судя по постановке вопроса, он или студент-практикант, или просто блудный тролль... Сообщение отредактировал Ixtim - 28.11.2019, 17:28 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
28.11.2019, 17:26
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Потом в объяснительной (если вдруг что) что будете писать?
|
|
|
28.11.2019, 18:11
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3260 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Каким кабелем подключить эти кнопочные посты? Уважаемый Владислав09876! Вы не указали величину пускателя, поэтому приведу пример для магнитного пускателя 3-й величины. Мощность катушки магнитного пускателя 3-й величины составляет 235 ВА (справочно), откуда ток потребляемый катушкой при напряжении 380 В составит 0,6 А. Для медного кабеля сечением 2,5 мм2 и длиной 2 км при силе тока 0,6 А потери напряжения составят 14,51 В или 3,82 %.Для взрывоопасных зон всех видов подойдёт контрольный кабель КВБбШвнг 4х2,5. -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
28.11.2019, 18:22
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не проще/дешевле сделать беспроводное управление
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
28.11.2019, 20:01
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Если между каждыми пунктами расстояние по 2 км, общее расстояние провода к контактору будет 12 км.
Надо ставить возле двигателя контроллер и в каждом месте где кнопочный пульт, модуль ввода дискретных сигналов. И тогда к каждому посту придется уже тянуть витую пару. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
29.11.2019, 14:22
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3260 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Если между каждыми пунктами расстояние по 2 км, общее расстояние провода к контактору будет 12 км... Прошу прощения, вначале я неправильно понял условие задачи. Если максимальное расстояние составляет 12 км, то в этом случае сечение кабеля по меди должно быть 16 мм2. При этом потери напряжения для самого дальнего кнопочного поста составят 14,52 В или 3,82 %-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
29.11.2019, 14:43
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Если максимальное расстояние составляет 12 км, то в этом случае сечение кабеля по меди должно быть 16 мм2. При этом потери напряжения для самого дальнего кнопочного поста составят 14,52 В или 3,82 % Про пусковой ток катушки забыли. А он не маленький, может превысить рабочий в 10 -15 раз. |
|
|
|
29.11.2019, 19:17
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3260 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Про пусковой ток катушки забыли. А он не маленький, может превысить рабочий в 10-15 раз. При такой длине кабельной линии не превысит! Сопротивление кабельной линии будет работать как балластное сопротивление и не даст возрасти пусковому току. Остаётся открытым вопрос, а сработает ли при этом пускатель, если попытаться его включить с расстояния 12 км? Для этого недостаточно исходных данных. Нужно знать минимально-допустимый ток (напряжение) срабатывания конкретного пускателя, но ни того, ни другого ТС не сообщил...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 29.11.2019, 19:26 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
29.11.2019, 19:28
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6969 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Думаю, от каждого разбросанных постов можно прокладывать к пускателю по одному 3-х жильному кабелю длиной 1-2 км. Общая длина и потери будут меньше. Правда, при этом не понятны расстояния от кнопок до пускателя. КУ-92 понятно взрывозащищенный, а пускатель тоже взрывозащищенный?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.11.2019, 19:50
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3260 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
да, какая разница? С этим аргументом нельзя не согласиться...ТС, уже дорогу сюда забыл... стопудово а судя по постановке вопроса, он или студент-практикант, или просто блудный тролль... -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
29.11.2019, 20:02
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
|
|
|
30.11.2019, 0:39
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3260 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Дело не в самом токе, а в падении напряжении которое этот ток вызовет. Оно будет в 10-15 раз больше вашего расчетного. Может катушка просто не включится. Об этом я тоже думал и выше уже говорил:...Остаётся открытым вопрос, а сработает ли при этом пускатель, если попытаться его включить с расстояния 12 км? Для этого недостаточно исходных данных. Нужно знать минимально-допустимый ток (напряжение) срабатывания конкретного пускателя, но ни того, ни другого ТС не сообщил... -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
2.12.2019, 9:15
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.11.2019 Пользователь №: 56438 |
не проще/дешевле сделать беспроводное управление Я не понял ,что имеете в виду.но большие затраты в связи с использованием оптоволокна. И закз-чик не хочет да, какая разница? ТС, уже дорогу сюда забыл... стопудово а судя по постановке вопроса, он или студент-практикант, или просто блудный тролль... Что-то я не припомню, что я писал в вопросе про едкие замечания в мой адрес. Да ,я не опытен. Да ,на практике не сталкивался с таким подключением (именно на такое расстояние). И я всего лишь просил совета у людей ,кто с таким уже сталкивался. Если вы не знаете как помочь,то не надо отвечать на вопрос. |
|
|
2.12.2019, 11:38
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Я не понял ,что имеете в виду.но большие затраты в связи с использованием оптоволокна. И закз-чик не хочет Напишите что конкретно за двигатель запускаете и зачем управление из 4-х постов каждый из которых в 2-х км от предыдущего. Тогда может более жизненный совет получите. А пока, советую от каждого поста протянуть витую пару до двигателя. В двигателе щит с контроллером MODBUS и у каждого поста блок вводных сигналов MODBUS. Это по любому дешевле чем тащить контрольные кабели сечением 16 на километровые дистанции -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
2.12.2019, 12:28
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.12.2019, 13:24
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.11.2019 Пользователь №: 56438 |
[quote name='Viktor2004' date='2.12.2019, 12:38' post='533503']
Напишите что конкретно за двигатель запускаете и зачем управление из 4-х постов каждый из которых в 2-х км от предыдущего. Тогда может более жизненный совет получите. А пока, советую от каждого поста протянуть витую пару до двигателя. В двигателе щит с контроллером MODBUS и у каждого поста блок вводных сигналов MODBUS. Это по любому дешевле чем тащить контрольные кабели сечением 16 на километровые дистанции [/quote Повторюсь заказ-к не хочет. Изначально так сделать и хотели , но потом работа перешла ко мне в руки. У них уже стоит физ. управление. Хотят аналогию. АД мощностью 30 кВт, пускатель на 63А. 380 В. |
|
|
2.12.2019, 13:38
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2586 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Повторюсь заказ-к не хочет. Изначально так сделать и хотели , но потом работа перешла ко мне в руки. У них уже стоит физ. управление. Хотят аналогию. АД мощностью 30 кВт, пускатель на 63А. 380 В. Напишите что конкретно за двигатели. Это насосы откачки говна из сортира или нефтяные насосы, или карусель детская. Это не любопытство, будет понятно что лучше посоветовать -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|