кабель , не могу понять |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
кабель , не могу понять |
5.9.2007, 7:04
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 7.5.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 8666 |
Здравствуйте Тов. Энергетики ,электрики и просто хорошие люди.Помогите с консультацией.
В кратции кабель ВВГ нг 5*35 проложен от щитовой здания до этажа (L=15m) при включении одного 1 полюсного автомата(2 других выключены,выключен и этажный вводной) на другом конце индикатор показывает напряжение на 2 концах.померил напряжение мажду А и В 220 В между А и С 110 В между В и С 0 В.Испугался за кабель побежал за мегомметром проверяю сопротивление идеально .Включил все автоматы все работает ЧТО ЭТО наводка такая или все же мои опасения не напрасны. и что предпринять.Спасибо. |
|
|
alekseivasilev кабель 5.9.2007, 7:04
savelij В следующий раз, когда будете делать измерения, ли... 5.9.2007, 7:42
alekseivasilev Вы не поняли, кабель отключен с обеих сторон автом... 5.9.2007, 10:25
SergAn Довольно часто сталкиваюсь с подобными "фокус... 5.9.2007, 11:38
Гость Автомат проверь!Бывает,отключиш,а на выходе на... 6.9.2007, 22:57
alekseivasilev Проверял и ни один раз.Причем на фазе которая под ... 7.9.2007, 7:17
gomed12 Цитатавообщем совсем запутался
Все зависит от длин... 13.9.2007, 15:18
Гость_lew45_* Вы дали слишком мало информации! Для глубоко р... 19.9.2007, 18:51
kraft ЦитатаВы дали слишком мало информации! Для глу... 10.10.2007, 0:18![]() ![]() ![]() |
|