Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Винтовой компрессор

Denis/Slonim
сообщение 19.10.2019, 20:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.10.2019
Пользователь №: 56288



Господа энергетики. Помогите c проблемой: компрессор винтовой с двигателем 37кВт, автомат стоял 80А пол года все была нормальна, затем начал выбивать во время разгона при переключении звезда-треугольник. Поставили автомат 100А хватила на месяц и началась та же история, теперь подключен сверху автомата, все работает нормально но проблема осталось не решенной. Может у кого есть какие соображения.

Сообщение отредактировал Denis/Slonim - 21.10.2019, 14:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 23.10.2019, 13:33
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



при переключении со звезды на треугольник возникает максимальный ток, он обычно составляет 4 крат от номинала, т.е. для данного компрессора д.б. в районе 265А.
По идее достаточно автомата 80А с характеристикой С - от 5-10 крат номинала.
А у Вас какая марка автомата? Какая уставка по току установлена?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 23.10.2019, 13:41
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3285
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Кроме двигателя в винтовом компрессоре ещё и собственно компрессор есть со своими болячками. А давление при пуске стравливается из системы. На наших винтовых компрессорах, правда двигатели на 110 КВт, по инструкции пуск компрессора производится в атмосферу, а после разгона производится переключение на систему.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis/Slonim
сообщение 25.10.2019, 11:43
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.10.2019
Пользователь №: 56288



1. По автомату: ВА88-32 In-100A Im-10In.
2. По самому компрессору: компрессор включается в работу после полного разгона двигателя.
Пробовали мереть токи клещами, при включении 200-250А, затем 20-25А, при переключении звезда-треугольник до 100А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения