Установка преобразователя частоты для управления ЭД установленного во взрывоопасной зоне , Есть ли какие-нибудь правила препятствующие установке преобразователя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Установка преобразователя частоты для управления ЭД установленного во взрывоопасной зоне , Есть ли какие-нибудь правила препятствующие установке преобразователя |
11.7.2019, 8:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2012 Пользователь №: 26716 |
Приветствую всех, возник такой вопрос: имеются ЭД установленные во взрывоопасной зоне. На данный момент они подключены через soft starter. Хотелось бы в качестве модернизации установить преобразователи частоты, т.к. часто бывают загружены на 50-60%. Возник вопрос есть ли какие-нибудь правила препятствующие установке ПЧ для ЭД, находящегося во взрывоопасной зоне. ПЧ устанавливается на подстанции, не являющейся взрывоопасной зоной. Спасибо заранее за ответ.
|
|
|
uma Установка преобразователя частоты для управления ЭД установленного во взрывоопасной зоне 11.7.2019, 8:06
Костян челябинский Думаю (не уверен конечно на 100%) что ПЧ и софтста... 11.7.2019, 8:13
Гость_Алексей_* Вы в принципе сами ответили на свой вопрос, УПП ус... 11.7.2019, 8:49
просто Гоша У нас на средних оборотах (на 6 кВ двигателях) нач... 11.7.2019, 9:10
Shura_with_KINEF Согласен с предыдущими, ухудшение охлаждения на не... 11.7.2019, 10:00
=Бетонщик= Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.7.2019, 10:0... 11.7.2019, 15:21
uma Спасибо всем за ответ, буду сегодня смотреть ЭД и ... 12.7.2019, 6:14![]() ![]() ![]() |
|