Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

При КЗ вырубает все автоматы по цепочке. , В чем причина и как устранить?

Павлов
сообщение 29.5.2019, 22:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 29.5.2019
Пользователь №: 55729



В доме несколько квартир, в квартире автоматы, потом общий на квартиру в подъезде, общий на этаж и на столбе. По мощности вроде всё нормально,- по возрастанию, но при КЗ вырубает все до самого столба. Почему так происходит? В электрике не разбираюсь, но что-то подсказывает, так быть не должно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.5.2019, 0:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



марки, номиналы (Амперы), расстояния между автоматами озвучить можете?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павлов
сообщение 30.5.2019, 0:19
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 29.5.2019
Пользователь №: 55729



Цитата(Павлов @ 29.5.2019, 22:59) *
В доме несколько квартир, в квартире автоматы, потом общий на квартиру в подъезде, общий на этаж и на столбе. По мощности вроде всё нормально,- по возрастанию, но при КЗ вырубает все до самого столба. Почему так происходит? В электрике не разбираюсь, но что-то подсказывает, так быть не должно.


Нашёл информацию по теме. Теперь знаю про селективность и судя по всему нужна помощь серьёзного профессионала.)

Цитата(с2н5он @ 30.5.2019, 0:06) *
марки, номиналы (Амперы), расстояния между автоматами озвучить можете?


Спасибо за ответ. Завтра всё распишу в подробностях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 30.5.2019, 11:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3175
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Качественная проводка. Не надо устраивать К.З. и всё будет О.К., по тепловой селективность будет нормальной.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 30.5.2019, 12:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3979
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.5.2019, 11:48) *
Качественная проводка...
Дело не в качестве электропроводки. Проблема в слишком больших токах однофазного КЗ, что тоже как мы видим, не всегда хорошо! Очень плохо, когда токи однофазных КЗ слишком низкие, тогда ЭМР (электромагнитные расцепители могут вообще не сработать за нормированное время 0,4 с для напряжения 220 В) и вся надежда только на тепловые расцепители. Но и слишком хорошо (очень большие токи однофазных КЗ) - тоже плохо, в этом случае не удаётся добиться селективности срабатывания ЭМР и "вырубаются" сразу все автоматы.
Вывод: всё хорошо в меру!


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павлов
сообщение 30.5.2019, 22:27
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 29.5.2019
Пользователь №: 55729



Спасибо всем! Вопрос исчерпан.)) Коллективным решением жильцов нашли дядю Ваню, который на все руки мастер(и плитку кладёт, и унитазы ставит, и в электрике боженька). Берет недорого и ему всё доверено. Я со своей селективностью, тепловыми расцепителями и интернетами всякими доверия не вызываю, а только сложными словами голову дурю. Однако, интересно было самому немного узнать по этой теме. Кстати, хочу сказать немного о самоуправлении... Это капец, друзья! Не знаю как в Европе, но по моему, русские люди могут единое мнение формировать и конструктивно действовать сообща только в случае общей беды. Ну или в рамках одной возрастной и культурной категории. Захотелось заиметь пусть маленький, но свой собственный домик, чтобы в этих клоунадах участия не принимать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 31.5.2019, 9:36
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3954
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Павлов @ 29.5.2019, 22:59) *
В доме несколько квартир, в квартире автоматы, потом общий на квартиру в подъезде, общий на этаж и на столбе. По мощности вроде всё нормально,- по возрастанию, но при КЗ вырубает все до самого столба. Почему так происходит? В электрике не разбираюсь, но что-то подсказывает, так быть не должно.


В вашей "жопке" помогут только пробки - это такие проволочные предохранители, которые ставили в квартиры раньше при царе Горохе, ибо там где тонко, там вероятнее и быстрее перегорит. Типа на квартиру ставим по одной "волосянке", на подъезд - по пять, на дом - по десять. Коротнет в квартире и дом не отключится. Естественно все условно для общего понимания.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.5.2019, 9:49
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Бывает.. ТП в 15м от ГРЩ дома, этажный щит -еще 5м, квартирный - еще 3 (через стену, 1-й этаж)
Раз ТС волнует только срабатывание при КЗ, резонно вспомнить про хар-ки ЭМР. О временной задержке не крайняк.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 31.5.2019, 10:53
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата(Павлов @ 29.5.2019, 22:59) *
В доме несколько квартир, в квартире автоматы, потом общий на квартиру в подъезде, общий на этаж и на столбе. По мощности вроде всё нормально,- по возрастанию, но при КЗ вырубает все до самого столба. Почему так происходит? В электрике не разбираюсь, но что-то подсказывает, так быть не должно.

А по-моему, именно так и должно быть. КЗ ситуация нештатная, а во многих случаях и аварийная. Чем больше сложностей с её квитированием, тем лучше. Это дает повод задуматься об избежании её повторения в дальнейшем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 31.5.2019, 13:17
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3954
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Tad @ 31.5.2019, 10:53) *
Чем больше сложностей с её квитированием, тем лучше. Это дает повод задуматься об избежании её повторения в дальнейшем.


Не.
Представьте в МКД 700 квартир каждый день квитируются из-за одного-двух каждый раз разных случайных муд..ков.. icon_biggrin.gif
Как их искать то будешь? Да и что с ними делать?
Селективность по КЗ обязательно должна быть.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.5.2019, 13:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 31.5.2019, 13:32
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Павлов @ 30.5.2019, 23:27) *
Спасибо всем! Вопрос исчерпан.)) Коллективным решением жильцов нашли дядю Ваню, который на все руки мастер(и плитку кладёт, и унитазы ставит, и в электрике боженька). Берет недорого и ему всё доверено...
Я со своей селективностью, тепловыми расцепителями и интернетами всякими доверия не вызываю, а только сложными словами голову дурю...
Да, иногда коллективный разум, такой разум... icon_lol.gif
Цитата(Павлов @ 30.5.2019, 23:27) *
...хочу сказать немного о самоуправлении... Это капец, друзья!... Захотелось заиметь пусть маленький, но свой собственный домик, чтобы в этих клоунадах участия не принимать...
Искренне вам сочувствую... надо признать, к сожалению, что дибилизация населения приносит свои результаты...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр74
сообщение 31.5.2019, 20:18
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 30.5.2019
Пользователь №: 55732



Цитата(Dimka1 @ 31.5.2019, 11:36) *
В вашей "жопке" помогут только пробки - это такие проволочные предохранители, которые ставили в квартиры раньше при царе Горохе, ибо там где тонко, там вероятнее и быстрее перегорит. Типа на квартиру ставим по одной "волосянке", на подъезд - по пять, на дом - по десять. Коротнет в квартире и дом не отключится. Естественно все условно для общего понимания.

Найс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 2.6.2019, 20:58
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



вот она- абсолютная селективность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 10:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены