![]() При КЗ вырубает все автоматы по цепочке. , В чем причина и как устранить? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() При КЗ вырубает все автоматы по цепочке. , В чем причина и как устранить? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.5.2019 Пользователь №: 55729 ![]() |
В доме несколько квартир, в квартире автоматы, потом общий на квартиру в подъезде, общий на этаж и на столбе. По мощности вроде всё нормально,- по возрастанию, но при КЗ вырубает все до самого столба. Почему так происходит? В электрике не разбираюсь, но что-то подсказывает, так быть не должно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
марки, номиналы (Амперы), расстояния между автоматами озвучить можете?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.5.2019 Пользователь №: 55729 ![]() |
В доме несколько квартир, в квартире автоматы, потом общий на квартиру в подъезде, общий на этаж и на столбе. По мощности вроде всё нормально,- по возрастанию, но при КЗ вырубает все до самого столба. Почему так происходит? В электрике не разбираюсь, но что-то подсказывает, так быть не должно. Нашёл информацию по теме. Теперь знаю про селективность и судя по всему нужна помощь серьёзного профессионала.) марки, номиналы (Амперы), расстояния между автоматами озвучить можете? Спасибо за ответ. Завтра всё распишу в подробностях. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3175 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Качественная проводка. Не надо устраивать К.З. и всё будет О.К., по тепловой селективность будет нормальной.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3979 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Качественная проводка... Дело не в качестве электропроводки. Проблема в слишком больших токах однофазного КЗ, что тоже как мы видим, не всегда хорошо! Очень плохо, когда токи однофазных КЗ слишком низкие, тогда ЭМР (электромагнитные расцепители могут вообще не сработать за нормированное время 0,4 с для напряжения 220 В) и вся надежда только на тепловые расцепители. Но и слишком хорошо (очень большие токи однофазных КЗ) - тоже плохо, в этом случае не удаётся добиться селективности срабатывания ЭМР и "вырубаются" сразу все автоматы. Вывод: всё хорошо в меру! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.5.2019 Пользователь №: 55729 ![]() |
Спасибо всем! Вопрос исчерпан.)) Коллективным решением жильцов нашли дядю Ваню, который на все руки мастер(и плитку кладёт, и унитазы ставит, и в электрике боженька). Берет недорого и ему всё доверено. Я со своей селективностью, тепловыми расцепителями и интернетами всякими доверия не вызываю, а только сложными словами голову дурю. Однако, интересно было самому немного узнать по этой теме. Кстати, хочу сказать немного о самоуправлении... Это капец, друзья! Не знаю как в Европе, но по моему, русские люди могут единое мнение формировать и конструктивно действовать сообща только в случае общей беды. Ну или в рамках одной возрастной и культурной категории. Захотелось заиметь пусть маленький, но свой собственный домик, чтобы в этих клоунадах участия не принимать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3954 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
В доме несколько квартир, в квартире автоматы, потом общий на квартиру в подъезде, общий на этаж и на столбе. По мощности вроде всё нормально,- по возрастанию, но при КЗ вырубает все до самого столба. Почему так происходит? В электрике не разбираюсь, но что-то подсказывает, так быть не должно. В вашей "жопке" помогут только пробки - это такие проволочные предохранители, которые ставили в квартиры раньше при царе Горохе, ибо там где тонко, там вероятнее и быстрее перегорит. Типа на квартиру ставим по одной "волосянке", на подъезд - по пять, на дом - по десять. Коротнет в квартире и дом не отключится. Естественно все условно для общего понимания. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Бывает.. ТП в 15м от ГРЩ дома, этажный щит -еще 5м, квартирный - еще 3 (через стену, 1-й этаж)
Раз ТС волнует только срабатывание при КЗ, резонно вспомнить про хар-ки ЭМР. О временной задержке не крайняк. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
В доме несколько квартир, в квартире автоматы, потом общий на квартиру в подъезде, общий на этаж и на столбе. По мощности вроде всё нормально,- по возрастанию, но при КЗ вырубает все до самого столба. Почему так происходит? В электрике не разбираюсь, но что-то подсказывает, так быть не должно. А по-моему, именно так и должно быть. КЗ ситуация нештатная, а во многих случаях и аварийная. Чем больше сложностей с её квитированием, тем лучше. Это дает повод задуматься об избежании её повторения в дальнейшем. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3954 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Чем больше сложностей с её квитированием, тем лучше. Это дает повод задуматься об избежании её повторения в дальнейшем. Не. Представьте в МКД 700 квартир каждый день квитируются из-за одного-двух каждый раз разных случайных муд..ков.. ![]() Как их искать то будешь? Да и что с ними делать? Селективность по КЗ обязательно должна быть. Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.5.2019, 13:30 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Спасибо всем! Вопрос исчерпан.)) Коллективным решением жильцов нашли дядю Ваню, который на все руки мастер(и плитку кладёт, и унитазы ставит, и в электрике боженька). Берет недорого и ему всё доверено... Да, иногда коллективный разум, такой разум... Я со своей селективностью, тепловыми расцепителями и интернетами всякими доверия не вызываю, а только сложными словами голову дурю... ![]() ...хочу сказать немного о самоуправлении... Это капец, друзья!... Захотелось заиметь пусть маленький, но свой собственный домик, чтобы в этих клоунадах участия не принимать... Искренне вам сочувствую... надо признать, к сожалению, что дибилизация населения приносит свои результаты...-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 30.5.2019 Пользователь №: 55732 ![]() |
В вашей "жопке" помогут только пробки - это такие проволочные предохранители, которые ставили в квартиры раньше при царе Горохе, ибо там где тонко, там вероятнее и быстрее перегорит. Типа на квартиру ставим по одной "волосянке", на подъезд - по пять, на дом - по десять. Коротнет в квартире и дом не отключится. Естественно все условно для общего понимания. Найс |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
вот она- абсолютная селективность.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |