![]() Помогите подключить двигатель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите подключить двигатель |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.5.2019 Из: Дрезден Пользователь №: 55662 ![]() |
Всем два раза КУ
Есть такая проблемма: имеется промышленный вибратор на бетонном заводе с такими данными 400вольт 12А. Запитан двумя проводами на 2 фазы. В настоящее время обороты двигателя регулируются вручную тиристорным регулятором от 0А до макс 6А потенциометром . В цепи управления переменный ток. Теперь произошли небольшие изменения и перестройки в результате чего процесс необходимо автоматизировать, чтоб исходя из загрузки конвеера вибратор вибрировал сильнее или слабее. Я так понимаю на трехфазный частотный преобразователь мой мотор не подключить? Однофазного на 400вольт я тоже не найду? Есть ли какая-нибудь современная альтернатива тиристорному регулятору оборотов производителя siemens или что нибудь типа того, чтоб автоматически регулировать обороты двигателя в зависимости от тока управления DC от 0 до10вольт? Что то я в этом деле не силен.... Заранне благодарен. Сообщение отредактировал HACMOPK - 11.5.2019, 23:54 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Ищите "твердотельное реле". Там большой выбор.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.5.2019 Из: Дрезден Пользователь №: 55662 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
ПЧ можно подключить. Ввод - три фазы. А вот на выходе ПЧ ток контролируется в двух фазах. На Веспере U и W, IDS V и W.
Подключайте туда свой двигатель, должно всё работать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.5.2019 Из: Дрезден Пользователь №: 55662 ![]() |
ПЧ можно подключить. Ввод - три фазы. А вот на выходе ПЧ ток контролируется в двух фазах. На Веспере U и W, IDS V и W. Подключайте туда свой двигатель, должно всё работать. Спасибо за помощь, но хотелось бы всётаки Siemens. Дело в том, что я тут в Германии Веспер не найду ![]() Не в курсе про ПЧ Siemens как там с этим делом обстоит? Ток на выходе контролируется на всех трех фазах или на двух? Спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7683 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Всем два раза КУ Есть такая проблемма: имеется промышленный вибратор на бетонном заводе с такими данными 400вольт 12А. Запитан двумя проводами на 2 фазы. В настоящее время обороты двигателя регулируются вручную тиристорным регулятором от 0А до макс 6А потенциометром . В цепи управления переменный ток. И вам КУ Мне неизвестны тиристорные регуляторы для ЭД переменного тока. Цитата Теперь произошли небольшие изменения и перестройки в результате чего процесс необходимо автоматизировать, чтоб исходя из загрузки конвеера вибратор вибрировал сильнее или слабее. У вас два электропривода, необходимо составить алгоритм зависимости между ними. Что такое загрузка конвейера-это изменения нагрузки (веса бетона) или скорости конвейера? Сам по себе частотный регулятор вам ничего не даст. САУ обеими приводами, обратные связи, датчики тока, тахогенераторы, узлы связи... Задача эта не простая, без специальных знаний не решаема. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Не в курсе про ПЧ Siemens как там с этим делом обстоит? Ток на выходе контролируется на всех трех фазах или на двух? К сожалению, не общался. Не приходилось... Задача эта не простая, без специальных знаний не решаема. Ну, для кого как.... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7683 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Siemens выпускает частотный преобразователь SINAMICS G120.
Еще раз вынужден предупредить для автоматизации технологического процесса вибрирования необходимо измерить объем (вес) бетона в момент его разгрузки с конвейера в точку вибрирования и чтобы привод вибратора распознал этот объем и в зависимости от уровня сигнала от датчика (тока, веса, емкости, индуктивности, ...) изменил время и интенсивность вибрирования. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |