fanat1k
сообщение 3.4.2019, 17:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 52773



Всем привет. В общем такая история. Небольшой городок, здание запитано от воздушки. На вводе петля фаза-ноль 380А. Вводные автоматы по петле загрублены, стоят D80. Надо поменять, но проблема в том, что сечение приходящих и отходящих от ввода проводов 50, возможно 35, но вроде 50 квадрат. Получается я не могу поставить ВА47-100 тк их не бывает с буквой B, например B63, чтобы проходил по петле и не могу поставить 47-29, тк сечение провода туда не запихнуть. Есть какие-нибудь автоматы, чтобы можно было уложиться в эту петлю и чтобы залез толстый кабель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.4.2019, 19:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3305
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849







Цитата(fanat1k @ 3.4.2019, 17:30) *
Вводные автоматы D80. Надо поменять, на B63

для чего ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fanat1k
сообщение 3.4.2019, 20:12
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 23.8.2017
Пользователь №: 52773




Ну потому что по петле фаза ноль не проходят. А такие наконечники есть для больших кабелей вроде 50 квадрат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 3.4.2019, 21:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



Поставить переходные клеммы типа ЗНИ-35 или ЗНИ-50 (зависит от сечения ваших проводов). Посадить на входа этих клемм ваши провода а на выходе с клемм уже использовать медный провод 16 мм.кв. Фото выложите будет понятнее что лучше предпринять

ещё вариант использовать корпусные автоматы если место позволяет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.4.2019, 22:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3305
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849





--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.4.2019, 22:41
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



moshkarow, вместо громадных картинок стоило просто написать "НШП или НШПИ"...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 11.5.2019, 21:11
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



мне в голову больше ничего не приходит, кроме как поставить релейную защиту. вот уж её можно отстроить как хочешь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.5.2019, 9:21
Сообщение #8





Гости






Цитата(электроник1 @ 11.5.2019, 21:11) *
мне в голову больше ничего не приходит, кроме как поставить релейную защиту. ...

Да-а-а, конечно релейную защиту сотворить проще, чем поставить четыре наконечника!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения