Внутренний контур заземления серверной , Серверная изнутри оббита металлом, нужно проложить внутренний контур |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Внутренний контур заземления серверной , Серверная изнутри оббита металлом, нужно проложить внутренний контур |
23.3.2019, 20:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.3.2019 Пользователь №: 55475 |
Серверная изнутри оббита металом, не подскажите можно ли крепить внутренний контур заземления непосредственно к "металлическим стенам" и нужно ли использовать крепление ГЗШ к стенам через изоляторы?
|
|
|
|
|
24.3.2019, 9:52
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18174 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
24.3.2019, 12:24
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.3.2019 Пользователь №: 55475 |
уравнивание потенциалов надо делать по любому, если крепить полосу заземления непосредственно к металлическим стенам серверной зачем тогда изолировать саму заземляющую шину
|
|
|
24.3.2019, 13:16
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18174 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я спросил про то же самое.
Откуда идея про изоляторы ? |
|
|
|
|
24.3.2019, 13:53
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.3.2019 Пользователь №: 55475 |
в нормах по проектированию серверных банковских учреждений написано что ГЗШ в серверной нужно устанавливать на изоляторах в шкафах с закрывающимися дверями
|
|
|
24.3.2019, 17:26
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18174 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Помещение серверной - шкаф ?
|
|
|
25.3.2019, 10:05
Сообщение
#7
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
в нормах по проектированию серверных банковских учреждений написано что ГЗШ в серверной нужно устанавливать на изоляторах в шкафах с закрывающимися дверями ГЗШ в помещениях доступных для посторонних да, должна быть в запирающемся шкафу или ящике, но у вас в серверной это не ГЗШ. |
|
|
|
|
25.3.2019, 20:22
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18174 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Встречал в серверной, как у ТС, и "внутренний контур заземления" ("полосу заземления"), и ГЗШ (на изоляторах !) там же.
Вопрос о "посторонних" - мутный. |
|
|
26.3.2019, 9:52
Сообщение
#9
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Там ВРУ было в серверной? Ну просто написано, что ГЗШ должна быть рядом с ВУ или внутри него.
annaz, подскажите обозначение норм по банковским серверным. |
|
|
26.3.2019, 11:44
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18174 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
|
8.5.2019, 11:43
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7705 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Скорее всего речь идет об антистатике. В серверных и фальшпол специальный с фольгой и проводящим оголовником стоек.
Возможно, речь идет о защите информации, мне рассказали у вояк-соседей комнаты полностью обшиты так, с фальшокнами. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|