![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
куда то Ваня Иванов пропал . Вы не его родственник .
Будет в паспорте автомата эта величина и что? Не надо измерять петлю "фаза-ноль", не надо прогружать автомат? озвучте ценник у вас дома все проверено и прогруженно и защитными средствами вы правильно пользуйтесь . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.3.2019 Пользователь №: 55400 ![]() |
Значит от автора темы ждём более точных данных, кроме обоснованного его возмущения.... ![]() Ребят у меня дом ![]() Номинал автомата выбирается в соответствии с выделенной на квартиру мощностью.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
это пример выбора автомата
Технические характеристики Количество полюсов: 1 Номинальный ток: 0,5 А Характеристика срабатывания - кривая тока: C Номинальное рабочее напряжение: 230/400 В Отключающая способность по EN 60898: 4,5 кА Ширина по количеству модульных расстояний: 17,8 мм Макс сечение входящего кабеля2: 25 мм Номин напряжение постоян тока - DC: 48 В Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 4 кВ Класс токоограничения: 3 Частота: 50 Гц Степень защиты - IP: IP20 Тип монтажа: на DIN-рейку Климатическое исполнение: УХЛ4 Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Сфера применения: Промышленное и бытовое Сообщение отредактировал moshkarow - 17.3.2019, 22:48 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#55
|
Гости ![]() |
Ребят у меня дом ![]() Как я мог кого-то запутать? Вот это чьи слова "Автомат выбирается в соответствии с выделенной на квартиру мощностью и при чём здесь уважаемый "savelij"? О чём идёт речь? О квартире! |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#56
|
Гости ![]() |
это пример выбора автомата А зачем всё это? Из собственной практики: стоит у меня на вводе в квартиру автомат АЕ 1031, номинал - 16 А. Ток КЗ, измеренный прибором ЭК 0200 порядка 300 А, вышеуказанный автомат срабатывает при токе порядка 170 А за 0,03 сек. Что мне ещё надо? Зачем мне знать его максимльную отключающую способность? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Как я мог кого-то запутать? Вот это чьи слова "Автомат выбирается .... Это ТС так повторил слова из сообщения 3... отсюда и пошло... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Зачем мне знать его максимльную отключающую способность? что это за величина ? А зачем всё это? Из собственной практики: стоит у меня на вводе в квартиру автомат АЕ 1031, номинал - 16 А. Ток КЗ, измеренный прибором ЭК 0200 порядка 300 А, вышеуказанный автомат срабатывает при токе порядка 170 А за 0,03 сек. Что мне ещё надо? Зачем мне знать его максимльную отключающую способность? это я даже не хочу комментировать. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#59
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
что для выбора автомата знать его ток срабатывания - этого мало .
номинальный ток - это другая величина . нужно знать хар-ку срабатывания и другую хар-ку - Отключающая способность . это величина больше нужно для АВ используемых на предприятии . хорошо . принесу с работы приборы , прогрузочник . замерю . а остальным как быть ,ведь они живут и даже не знают сопрjтивление " фаза - ноль" , за сколько секунд отключиться АВ , вы так и не ответили на вопрос , что за величина - Отключающая способность ? и как она влияет на выбор ав -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#61
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Всем добрый!
Блин, не удержался таки. Для ТС посмотрите видео. https://www.youtube.com/watch?v=QPT8uCzayTU Хоть и не сторонник я подобных доказательств, но тут понравилось. И ответ для гостя "сочувствующего" советующего систему "... только ТТ", и для тех кто говорит что в старом фонде TN-C не было, и про TN-C-S с в домах с электроплитами. С пунктом 7.1.21 не поспоришь! Хоттття можно сказать что имеется ввиду что на вводе во ВРУ проводники разделены, соответственно дальше нужно использовать только 5-ти проводку, а если везде 4х? кто мешает в щитке разделить. Ну ладно вопрос не в этом. В добавление к этому пункту читаем 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил. Будем делать новое - не имеем прав делать по другому. А что делать если вся Россия уже сделана по старым нормам? Повторюсь - все отключить ибо низзззя? Или таки сделать хоть что то, чтобы обезопасить себя? для ТС Решать конечно Вам. Посмотрите на участок. Возможно есть скважина? Чем не заземление. Металлический забор со столбами в земле, тоже не плохо. Еще что нить что называется "естественные заземлители. И, кстати, по рисунку видно что ввод на счетчик СИПом идет 2х16мм2 правильно? соответственно питание воздушкой? А требование к ВЛ? на отходящих подключениях к потребителю должно быть выполнено повторное заземление, а это значит что на Вашем столбе оно должно быть, а с учетом всех повторных, подключенных к PEN оно будет шикарное. Т.е. как минимум на отпайку от ВЛ уже TN-C присутствует. Остается вопрос по поводу обрыва PEN проводника. Ну тут варианты тоже есть, но вот чтобы совсем конкретный сложно советовать. Как вариант у ЭКФ есть дифы реагирующие на обрыв точнее наверное на превышение более 270 вольт. Если правильно помню АВДТ-63М. Счетчик 5-60А соответственно порядка 13 кВт значит можно предположить что выделенная мощность 10кВт. Ну и вводной (т.е. тот который после счетчика можно поставить (грубо) 10000/220=45А) не более 40А без вопросов если выше (до 63А это выделенная 15кВт по нонешним правилам), то уже нужно более детально подходить к этому вопросу Ну вроде все сказал что хотел... Я смотрю тут еще появились кому советуют мат. часть поучить? ![]() да и если ставить УЗО то предпочтительнее электромеханическое. Электронное не сработает |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.»
―Марк Твен — Алло, дорогая, только что по радио передали, что один псих едет по встречке. Будь осторожнее! — Один? Да их тут , бл@дь, тысячи! anekdotov.net Aleksandr0 - спрашивай те что не понятно . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#64
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Кто бы сомневался!
ТС вообще то совета просил. Вы ему что нить посоветуйте, я уж так и быть, неучем побуду |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.3.2019 Пользователь №: 55400 ![]() |
moshkarow, расположение автоматов будет как на этой схеме..
Счетчик снизу, далее основной автомат и потом по группам. Так вот, одножильный ПуВ 10 гнуть возможно ?мне бы его от счетчика 1 до автомата 2 точно надо. (гибкие многожильные нечем опрессовывать) А дальше как опять вести пув 10 до автомата 3, а потом перемычками последовательно с 3 на 4, с 4 на 5, с 5 на 6 и т.д. Или проще с автомата 2 вывести два провода пув 6 один на автомат 3 а второй на УЗО 6. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#67
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() ![]() используйте шинки . я примера привел только две , их значительно больше moshkarow, расположение автоматов будет как на этой схеме.. Счетчик снизу, далее основной автомат и потом по группам. (гибкие многожильные нечем опрессовывать) это банально могут быть плоскогубцы , не обязательно специальный инструмент Сообщение #12 - приведена работоспособная схема почему 10 мм2 - я где то чего то упустил ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#68
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.3.2019 Пользователь №: 55400 ![]() |
почему 10 мм2 - я где то чего то упустил ? Да ну вот если посчитать (сложить) все группы у меня за 50 А выходит цифра. Сам счетчик на 60 А, мне бы наверное поставить автомат после него на 63 А, но как тут пишут это лишнее и могут быт вопросы. Думаю тогда, что 50 А ставить? Счетчик опломбируют, хотелось бы точно с запасом оставить кабель до первого автомата. (и опять же в уме есть сумма всех потребителей больше 50 А). используйте шинки . я примера привел только две , их значительно больше Сообщение #12 - приведена работоспособная схема Смотрел, рассматриваю. но опять же дальше от двух полюсного автомата до первого надо жилу тянуть, которая так же выдержит все нагрузки ? А дальше уже три автомата и узо по шинке, потом от узо к следующему автомату и там шинка на два автомата. это банально могут быть плоскогубцы , не обязательно специальный инструмент думаю без опыта нормально обжать плоскогубцами будет проблематично ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Многие "бытовые" автоматические выключатели допускают присоединение одножильных и многожильных, без обжатия наконечниками, жил проводов и кабелей.
Об том написано в паспорте/каталоге на "автомат". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9285 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Aleksandr0, вы уже 20 дней пытаетесь собрать щит. За это время можно было заработать 5 тысяч на профессионала своими профессиональными навыками и нанять человека.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |