Доброго времени суток,уважаемые. Требуется помощь в таком вопросе. Монтажник на объекте не стал шлейфить щиты освещения с верхних клемм, а поставил за подвесным потолком распаечную коробку, в ней клеммник и развелся на два щита. Эксплуатация не желает принимать эту конструкцию и требует обоснования нормативными документами возможность такой разводки. Если у кого-нибудь есть информация по данной теме- поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 14.3.2019, 16:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3384
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Монтажник оказался умней проектантов. Потолки подвесные, т.е. доступ к коробке есть. Это более надёжный вариант, если, конечно, выполнены требования ПУЭ 2.1.22 и дальше до конца раздела. Ну подумаешь, изменилось место ответвления. Другое дело необходимо внести изменения в приёмосдаточную документацию.

Сама по себе, запитка двух щитков от одной группы не очень удачна.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 14.3.2019, 17:16
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



В промке магистральные схемы в ходу. Запрета на это нет. Есть просто факт, что не по проекту. Если критично, то путь авторский надзор запишет, что согласован перенос места ответвления на щиток.