погружной насос |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
погружной насос |
22.1.2019, 1:58
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 |
Приобрели насос ЭЦВ4-4-55. ,где P=1,1квт,Iном=6,2а. Я так понимаю,при номинальном напряжении 380в,номинальном токе-6,2а и напоре 55м насос,согласно заводским данным будет потреблять 1,1 квт. Подключили насос,ток потребления фактический=6,7а, напор-58м,практически насос работает согласно своей рабочей характеристике.Решил проверить потребление активной мощности по счётчику. Постоянная счётчика-1600 импульсов.за 30 секунд насчитал 50 импульсов.Согласно формуле P=3600*n/C*t=3600*50/1600*30=3,75квт,считай в 3 раза больше заводской,хотя рабочий ток чуть чуть больше номинального,заявленного заводом изготовителем,да и линейное напряжение в норме-380в. Решил подсчитать полную мощность S=1.73*U*I=1,73*380*6,7а=4,4 ква. Косинус=P/S=3,75/4,4=0,85. Казалось бы косинус в норме,активная и полная мощность подсчитаны правильно,ПОЧЕМУ ЖЕ АКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ ПО СЧЁТЧИКУ В 3 РАЗА ПРЕВЫШАЕТ ЗАВОДСКУЮ,хотя номинальные токи и напряжения электродвигателя практически одинаковые и соответствуют заводским(практически).
|
|
|
|
|
22.1.2019, 7:27
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
за 30 секунд насчитал 50 импульсов сдесь ваша ошибка . Имеется ввиду электрические импульсы . а не моргание светодиода -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
22.1.2019, 7:35
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 |
За тридцать секунд пятьдесят морганий светодиода счётчика.
|
|
|
22.1.2019, 7:42
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
ваш светодиод не о чем ни говорит .
это для визуализации . больше потребление энергии, меньше -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
|
22.1.2019, 7:45
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 |
|
|
|
22.1.2019, 8:53
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
включите, пусть работает 1 час, по счётчику увидите мощность
хотя, достаточно и 0,5 часа, потом умножите на 2 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.1.2019, 11:07
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 |
Так я же проверял,счётчик правильно показывает высчитанную мною мощность по формуле,приведённой в первом сообщении, за месяц накрутило аж 1170 квтч,хотя если бы насос потреблял 1,1 квтч и работал бы целыми сутками,то потребление было бы-1,1*24ч*30сут=792квтч. Такое впечатление,что завод-изготовитель насоса занизил потребление мощности в рекламных целях(хотя такого быть не должно). Повторяюсь-насос потребляет ток-6,7а,напор по манометру-58м,всё говорит о работе насоса в расчётных параметрах, только вот смущает реальная потребляемая мощность,в три раза превышающая заявленную заводом- изготовителем этого насоса. PS: вернусь к заводским данным.Активная мощность-1,1квт.Подсчитаем полную мощность-1,73*380*6,2=4ква.Косинус=P/S=1,1/4=0,275. Ну не может быть такого низкого косинуса, не понимаю.
|
|
|
|
|
22.1.2019, 11:45
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
http://docs.cntd.ru/document/1200060193
Вы не все учитываете. Это не лампочка. У вас он что работает 24 на 7 и на 30,без остановок. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.1.2019, 11:51 |
|
|
22.1.2019, 12:08
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 |
гудвин 30, спасибо за ссылку,но согласно параметрам насоса,он,при подаче 4мкуб и напоре 55м потребляет 1,1квт как насос в целом,а не одна ступень. Если допустить,что это мощность одной ступени,а их там ступеней 5(точно не помню),куда же тогда вылезет полная мощность,это вообще будет очень много. Так что 1,1квт это мощность всего насоса.
|
|
|
22.1.2019, 13:49
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
|
|
|
|
|
22.1.2019, 14:26
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 |
гудвин 30, я подобные характеристики регулярно просматриваю,так как по работе часто приходиться иметь дело с гидравлическими расчётами водопроводов и выбором насосов ЭЦВ к ним, но к сожалению они не дают ответа на мой вопрос,почему вместо 1,1 квт насос потребляет в три раза больше, рабочий ток при этом не превышает пределов допустимого,перегруза двигателя не наблюдается. Ведь величина рабочего тока характеризует степень нагрузки двигателя,с увеличением которой растёт и ток.
|
|
|
22.1.2019, 15:01
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Приобрели насос ЭЦВ4-4-55. ,где P=1,1 кВт, Iном=6,2 А. Я так понимаю,при номинальном напряжении 380 В, номинальном токе 6,2 А и напоре 55 м насос, согласно заводским данным будет потреблять 1,1 кВт Исправил кВт, В и А в знак уважения к великим учёным Ватту, Вольту и Амперу, а теперь перейдём к нашим Уважаемый ALEKS56! Запомните одну простую истину - в паспортных данных электродвигателей, в том числе и погружных насосов, указывается механическая мощность, а не активная потребляемая электрическая мощность. Поэтому Ваш глубокомысленный вывод о том, что этот насос согласно заводским данным будет потреблять 1,1 кВт в корне неверный, неправильный и ошибочный! -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
22.1.2019, 15:42
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20460 |
Ваня Иванов, Спасибо Вам за дельный ответ,всё встало на свои места,как то я упустил этот момент,старею...
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|