Соединение заземления и робочего ноля в щитке , Можно ли соединять рабочий и защитний проводник в щитке, если можно сс

Бондар
сообщение 25.7.2007, 9:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 9.1.2007
Из: Украина, Черновицкая обл.
Пользователь №: 8028



Есть ГЗШ и шина с нулевими проводниками, можно ли смонтировать их в металический щит( впоследствии они будут електрически соеденени), или нужно одну из них изолировать от корпуса?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.7.2007, 13:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7956
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Бондар @ 25.7.2007, 16:40) *
Есть ГЗШ и шина с нулевими проводниками, можно ли смонтировать их в металический щит( впоследствии они будут електрически соеденени), или нужно одну из них изолировать от корпуса?

Можно оставлять в ГРЩ, рабочие и защитных нули сидят на ГЗШ.
Можно и организовывать в ГРЩ отдельные N и PE шинки, металлически не связанные друг с другом.
Рабочие нули после ГЗШ больше не соединяются с защитными.
При этом система заземления TNC-S или TN-S, кабели должны быть 5 (3) жильные: 3 (1) фазы, рабочий нуль-N, защитный нуль-РЕ.
И в каждом последующем щите, который запитан от ГРЩ, нулевые рабочие проводники сажают на клемму N, изолированный от корпуса, а нулевые защитные проводники на клемму РЕ, который металлически связан с корпусом этого щита.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_владимир_*_*
сообщение 27.7.2007, 16:36
Сообщение #3





Гости






В Предстоит замена автоматов в щитах освещения,проводка старая 2х проводная. Вопрос:если поставлю УЗО в двухпроводную сеть,будет срабатывать в аварийных режимах или нет. Может кто подскажет,плз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 27.7.2007, 20:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Про какие аварийные режимы разговор?
Если величина тока утечки будет достаточна, то сработает. Но куда утекать то будет? В таких домах и водопровод, и отопление как правило не заземлены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.7.2007, 15:55
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7956
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость_владимир_* @ 27.7.2007, 23:36) *
В Предстоит замена автоматов в щитах освещения,проводка старая 2х проводная. Вопрос:если поставлю УЗО в двухпроводную сеть,будет срабатывать в аварийных режимах или нет. Может кто подскажет,плз.

1. Необходимо проверить способ прокладки питания от ГРЩ:
- бронированный кабель;
- гибким кабелем в стальной трубе;
- гибким проводом в стальной трубе.
2. Во всех вышеперечисленных способах прокладки, есть возможность организации системы заземления TNC-S.
Для чего необходимо использовать броню кабеля и стальные трубы в качестве PE-проводника.
Для этого они должны соответствовать:
Цитата
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
-жилы многожильных кабелей;
-изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
-стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
-алюминиевые оболочки кабелей;
-стальные трубы электропроводок;
-металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.

Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).

При этом необходимо учитывать, что УЗО будеть срабатывать в основном от утечек "фаза-РЕ", "N-РЕ".
Как указал выше Слава для защиты человека еще необходимо, чтобы все открытые и сторонние проводящие части (трубы, корпуса оборудования, металлоконструкции зданий и т.д. в общем все проводящее стационарное оборудование) были связаны с РЕ-шиной этажных щитов.
Кроме того, все трубопроводы (ХГВС и отопления), входящие в дом извне, д/б связаны с основной системой уравнивания потенциалов.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама