ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ТАКАЯ ПРОБЛЕМА СГОРЕЛ ДВИГАТЕЛЬ НА ДЫМОСОСЕ ДН8 15КВТ 1500 ОБ/М МОГУ ЛИ Я ЗАМЕНИТЬ ЕГО НА ДВИГАТЕЛЬ 11КВТ 1000 ОБ/М ЕСЛИ ДА ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ЕСЛИ НЕТ ПОЧЕМУ?
Причина редактирования: капс локом не балуемся
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Если вас устроит уменьшенная тяга,которую он будет создавать из за более низких оборотов,то можно поставить на время перемотки сгоревшего двигателя,если диаметр вала и крепление по лапам одинаковые.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
что такое ДН* 8 ?
Cкорей всего- нет . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
15КВТ 1500 ОБ/М МОГУ ЛИ Я ЗАМЕНИТЬ ЕГО НА ДВИГАТЕЛЬ 11КВТ 1000 ОБ/М Вы как электрик спрашиваете? Можно, конечно, заменить. Ведь мощность меньше. Только уставку теплового расцепителя накрутите до минимума (20....25 А), или замените теплушку (или что там у вас за пускатель) на ступень ниже. Чтобы защитить движок.С точки зрения котельщиков - спросите у них. Или сами посмотрите на аэродинамические характеристики дымососа, и всё поймёте. Производительность (расход по дымовым газам) и давление упадут непропорционально, думаю , раза в 2,5. Соответственно, надо снижать производительность котла, выходить за режимные карты... Думаю, не прокатит....Это тема для других форумов. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2335 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
что такое ДН* 8 ? Cкорей всего- нет . Дымосос - http://megavattspb.ru/dimosos_dn8.html Надо уточнить у технологов, вполне может прокатить. Из практики : Делал такие замены, но у технологов вечно разряжения не хватает, приходилось тыкать им где надо убрать "подсосы" и все становилось нормально, но бывали и исключения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Да вот из учебника клац
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2335 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Да вот из учебника клац В букваре ошибка, новый напор Н будет 225 мм. вод. ст. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |