Уставки секционного выключателя 0,4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Уставки секционного выключателя 0,4 кВ |
15.11.2018, 10:08
Сообщение
#1
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Кабельные сети хотят, чтобы на ТП 10/0,4 на стороне 0,4кВ селективно отключался секционный выключатель (селективно с отходящим от трансформатора) в режиме работы двух секций от одного трансформатора. Что-то мне казалось, что выключатель там чисто как выключатель нагрузки и никаких защитных функций от него не требуется, но что-то я не могу найти ни подтверждения ни опровержения. Собственно вопрос - должен ли секционный выключатель на 0,4 кВ выполнять защитные функции? Выключатель нагрузки тоже есть последовательно с автоматическим выключателем, но автоматический выключатель имеет привод и включен в телемеханику. Масло-масляное или я все забыл?
|
|
|
|
|
15.11.2018, 17:06
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Не тут не масло маслянное)) Просто аппарат защиты это одно, а требование что в подстанциях должны быть рубильники с видимым разрывом это другое. Чтобы не дублировать нужно монтировать выкатные автоматы, обеспечивающие видимый разрыв. Либо рубильники с предохранителями. А секционники, я допустим видел только без защиты.
|
|
|
15.11.2018, 19:02
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
17.11.2018, 15:29
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.2.2018 Пользователь №: 53706 |
|
|
|
|
|
18.11.2018, 2:01
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Собственно вопрос - должен ли секционный выключатель на 0,4 кВ выполнять защитные функции? Конечно должен, на КТП вводные и секционный АВ устанавливаются одного типа, только уставки защит разные. Смотрите в паспорте КТП. При подключении КТП сетевики всегда запрашивали протоколы наладки на эти АВ. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 23:28 |
|
|
|
|