23.7.2007, 22:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.10.2006 Пользователь №: 7306 |
Энергонадзод требует устанавливать на вводе двухполюсный автомат, сеть соответственно до дома TN-C. Я хочу в доме разделить ноль на защитный и рабочий. Как будет правильно:
вариант 1-й: в дом приходят два проводника фаза, ноль соответственно -> двухполюсный автомат (выход 2 проводника) -> счетчик (выход два проводника) -> двухполюсный автомат (выход два проаодника) -> PEN на клемники для разделения на N и РЕ далее все просто вариант 2-й: разделение на нуля на рабочий и защитный непосревственно на вводе, а далее все стандартно проблемы: при первом варианте получается разрыв защитного проводника, несоблюдение требования энергонадзодра о том, что должны разрываться подходящие проводники |
|
|
Dima81 Организация TN-C-S и требование энергонадзора 23.7.2007, 22:57
gomed12 По варианту 1
Должно быть: 2-х проводный (10 кв.м... 24.7.2007, 11:37
Dima81 Проблема в том, что:
- в дом приходит двухжильный ... 24.7.2007, 20:24
gomed12 Для Вас Вариант 2:
Ввод: фаза и PEN-----фаза на 2-... 25.7.2007, 7:44![]() ![]() ![]() |
|