Добрый день. Подскажите пожалуйста.
На табличке с техническими характеристика трансформатора написано "Температура перегрева - 100/100 К "
Понимаю что температура указанны в Кельвинах, но если перевести 100 К в Цельсия то получится -173 С. Как понять сколько все таки градусов Цельсия предельная температура перегрева?
Для оперативности почта mirzoeff.maksim2017@yandex.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.7.2018, 9:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



фото шильдика можно увидеть?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость__maksim2017__*
сообщение 23.7.2018, 10:12
Сообщение #3





Гости






Могу скинуть на почту. Транс сухой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.7.2018, 10:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



bely-vlad собака rambler.ru


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 23.7.2018, 12:13
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



КЛАСС ИЗОЛЯЦИ
\
ТЕМПЕРАТУРА
СИГНАЛИЗАЦИИ
ТЕМПЕРАТУРА
ОТКЛЮЧЕНИЯ
F 140°C 150°C

Обозначение класса охлаждения этого трансформатора AA. Этот тип трансформаторов рассчитан на то, что конвекционные потоки, создаваемые теплом трансформатора, образуют поток воздуха через катушки трансформатора.

Для увеличения циркуляции воздуха через корпус часто используются вентиляторы. Чтобы направить поток холодного воздуха через обмотки трансформатора используются жалюзи или решетчатые отверстия. Категория кВА сухих трансформаторов с охлаждением при помощи вентиляторов увеличивается более, чем на 33 процента по сравнению с самоохлаждаемыми трансформаторами сухого типа такой же конструкции.

Обозначение класса охлаждения трансформаторов с охлаждением при помощи вентиляторов или воздушного дутья FA. Производятся сухие трансформаторы с комбинированным естественным и принудительным воздушным охлаждением. Обозначение этого типа трансформаторов ANFA.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_maksim2017__*
сообщение 23.7.2018, 12:27
Сообщение #6





Гости






Всем спасибо!нашел в интернете наконец-то инструкцию с указанием температуры в Цельсиях
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.7.2018, 15:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



т.е. неправильная надпись?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова