Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Переключение между моторами с помощью реле

Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 18.7.2018, 2:00
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток, господа электрики.

Имеется у меня проблема.

Имеется пульт, который обладает кнопками без фиксации или push-buttons.
Так же имеется два мотора.

Задача следующая.
Нажимаем на первую кнопку - запускается мотор номер 1.
Нажимаем на вторую кнопку - мотор номер 1 прекращает работу и включается мотор номер 2.
Снова нажимаем на первую кнопку - мотор номер два прекращает свою работу и включается мотор номер 1.
И так далее.

Кнопки менять нельзя, они должны остаться именно без фиксации.

В целом, можно применять любые компоненты, но раньше подобная система работала на обычных реле и диодах.
По идее, не должно быть ничего сложного, но моих мозгов не хватает чтобы заставить это работать.
Если вы сможете объяснить что мне надо сделать, буду очень-очень признателен.
Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Олег_*   Переключение между моторами с помощью реле   18.7.2018, 2:00
- - ЛЕША   Один из вариантов на скорую руку... Можно вообще б...   18.7.2018, 2:39
- - Олег Денисович   ЛЕША, это интересно. А можно ли подробнее рассказа...   18.7.2018, 3:10
- - ЛЕША   Дык, Вы всю информацию выкладывайте.. А то по чуть...   18.7.2018, 3:22
- - Олег Денисович   ЛЕША, дополню немного, но основные моменты я указа...   18.7.2018, 3:43
|- - гудвин 30   Цитата(Олег Денисович @ 18.7.2018, 3:43) ...   18.7.2018, 8:22
- - просто Гоша   Самое простое это собрать на автомобильных реле (е...   18.7.2018, 8:43
|- - Viktor2004   Цитата(просто Гоша @ 18.7.2018, 10:43) Са...   18.7.2018, 13:28
- - гудвин 30   Можно вот так.Реле вот такое. https://avtogsm.ru/...   18.7.2018, 8:59
- - Shura_with_KINEF   Моторы не рисовал, управляются свободной контактн...   18.7.2018, 9:06
- - гудвин 30   Или так.Реле вот типа такого https://www.100amper....   18.7.2018, 9:35
- - Shura_with_KINEF   гудвин 30, по вашей схеме при подаче напряжения ср...   18.7.2018, 9:50
|- - гудвин 30   Цитата(Shura_with_KINEF @ 18.7.2018, 9:50...   18.7.2018, 14:36
|- - r700   Цитата(гудвин 30 @ 18.7.2018, 14:36) Зато...   18.7.2018, 15:19
- - просто Гоша   Да и переключатель вместо кнопки - это "пять...   18.7.2018, 10:33
- - r700   Цитата(Гость_Олег_* @ 18.7.2018, 2:00) Им...   18.7.2018, 15:07
- - просто Гоша   Цитатаменять магнитный поток для переключения...Кт...   18.7.2018, 16:11
- - гудвин 30   Ну вот вам и кнопки. Про стоп т.е 3 кнопку не пис...   18.7.2018, 16:40
- - просто Гоша   К чему все эти кресты? Или вы так уверены в том чт...   18.7.2018, 18:45
- - гудвин 30   Цитата(просто Гоша @ 18.7.2018, 19:45) К ...   19.7.2018, 8:40


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 11:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены