Замена электрики в квартире

Лщдьукы
сообщение 11.4.2018, 11:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 11.4.2018
Из: Москва
Пользователь №: 53985



Добрый день, прошу совета. Ситуация следующая имеется квартира 2 комнаты 47кв.м. серия дома ii-18-01/12 с проходными комнатами. Хочу сделать ремонт и соответственно заменить электрику, вкладывать какие то большие суммы не хочется в эту квартиру поэтому предполагал вести новую проводку по потолку, чтоб не вскрывать пол и закрыть ее натяжным потолком. Обратился в компанию за проектом и сметой на новую электропроводку. Насчитали мне 90935 рублей за работу и 65498,60 раблей за материалы (вместе с СКС) при этом зачем то на все розетки ставят дифавтоматы в количестве 11шт и щит на 36 модулей и самое дорогое по работам это установочные коробки в кол-ве 79шт. цена на монтаж 22910 рублей. Подскажите пожалуйста это нормальная цена за электрику в такой маленькой квартире? Могу скинуть проект и смету кому интересно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 11.4.2018, 11:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Да уж, "накрутили" по полной программе, раз в десять больше, чем надо! icon_smile.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 11.4.2018, 11:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Если честно, интересно..
На файлообменник положили бы, а сюда ссылку. Кому надо - скачают.
Но цена..... Москва?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.4.2018, 14:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



В десять раз больше или в пять... это личное мнение, нисколько не привязанное к конкретному случаю.
Оценивать стоимость работ только по площади помещения, мягко говоря, не разумно. Поэтому, сначала смотрим смету и проект, а потом уж можно имхами разбрасываться... icon_wink.gif
Что же до набивки щита дифами, то криминала тут нет. А разумность такого решения оценивается после всказывания хотелок заказчиком... имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лщдьукы
сообщение 11.4.2018, 15:57
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 11.4.2018
Из: Москва
Пользователь №: 53985



Ссылки не дает в сообщение вставлять, в файлик положил и прикрепил к данному сообщению.

могу туда же положить модель квартиры в SketchUp...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.txt ( 84 байт ) Кол-во скачиваний: 422
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.4.2018, 20:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Файлик с мобилы не открыть... по крайней мере у меня не вышло, а искать каким браузером это сделать... просто влом. icon_wink.gif
А модел квартиры лучше выложить в стандартной для форумов манере, т.е. в картинках.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лщдьукы
сообщение 11.4.2018, 20:47
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 11.4.2018
Из: Москва
Пользователь №: 53985



Цитата(savelij® @ 11.4.2018, 20:34) *
Файлик с мобилы не открыть... по крайней мере у меня не вышло, а искать каким браузером это сделать... просто влом. icon_wink.gif
А модел квартиры лучше выложить в стандартной для форумов манере, т.е. в картинках.


там два pdf это проекты и два Excel в них сметы, .skp это скетчап у них на сайте есть бесплатная версия...в картинках там тоже есть, в архиве...

Сообщение отредактировал Лщдьукы - 11.4.2018, 20:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.4.2018, 21:17
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Простите, но и с компа не могу добраться до файла... Попробуйте сами скачать по своей ссылке...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 11.4.2018, 21:30
Сообщение #9


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Ссылка ТСа на гугл диск


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лщдьукы
сообщение 11.4.2018, 22:06
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 11.4.2018
Из: Москва
Пользователь №: 53985



Цитата(S-cream @ 11.4.2018, 21:30) *
[Ссылка ТСа на гугл диск]


Спасибо!

Странно у меня обе нормально открываются...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.4.2018, 22:13
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



S-cream, спасибо.
Как то сразу и не въехал, что файл.тхт от ТС надо копировать и в адресную строку вставить... шпионские штучки... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 11.4.2018, 22:54
Сообщение #12


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



savelij®, Я с мобилки воспринял эту ссылку как какую-то серверную ошибку. И только дома на большом экране рассмотрел. А ТС толком не сказал, что он ССЫЛКУ в файлик положил. Изобретательный )))

1. Слаботочка СКРЫТО в ПВХ-трубе О_О
2. 15 вайфайроутеров?
3. 330 метров ПВХ труб...

Думаю, можно пригласить электрика не из фирмы. Раза в два цена ниже будет, чем вам фирма предложила. Это я свою НЕ московскую расценку в два раза увеличил.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лщдьукы
сообщение 12.4.2018, 13:12
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 11.4.2018
Из: Москва
Пользователь №: 53985



Спасибо за ответ,

15 роутеров я даже не заметил))) но в смете их вроде как нет...
ПВХ трубы вообще какую смысловую нагрузку несут? Они нужны или нет? и еще меня интересует 11 дифавтоматов зачем они?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.4.2018, 15:18
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Лщдьукы @ 12.4.2018, 13:12) *
...и еще меня интересует 11 дифавтоматов зачем они?

Для Вашей же безопасности! По проекту на каждую розетку установлен свой диффавтомат - это слишком круто! Но ничего страшного не будет, если кое-какие розетки запитать от одного общего диффавтомата (объединить):
- розетки пом. 2 (гр.6) и пом. 4 (гр.9) можно запитать от одного диффавтомата.
- розетки пом. 3 (гр.7 и гр.icon_cool.gif тоже можно запитать от одного диффавтомата.
В принципе, можно было оставить всего пару-тройку групповых диффавтоматов и защитить всё электрооборудование обычными автоматами. Но в Белокаменной на всё свои взгляды! Невооружённым глазом видно, что проектировщики особо не мелочились - любой каприз за Ваши деньги... icon_smile.gif

И ещё одно немаловажное замечание по проекту. На каком основании "понатыкали" всюду автоматов и диффавтоматов с время-токовой характеристикой типа "С" ? Где расчёты токов однофазного КЗ и обоснование установки именно таких аппаратов защиты, а не типа "В"? В свете недавних событий в "Зимней вишне" (г.Кемерово) я бы советовал быть аккуратнее с такими вещами и не ставить автоматы и диффавтоматы с ВТХ типа "С" от балды где попало и куда попало ! icon_evil.gif

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.4.2018, 15:30


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 12.4.2018, 15:37
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Проект по полной....
Можно обойтись и 3-ми УЗО... Щит на 24 мод.
Недавно делал похожую квартиру. Розеточная группа по полу, освещ по потолку.
УЗО №1- ванна
УЗО №2 - кухня
УЗО №3 - остальное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.4.2018, 16:34
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Ещё бросилось в глаза, что проект подписан явно одной рукой:
Прикрепленное изображение

уж больно "хвостики" похожи!
В случае чего, тов. Мельников К.Н. может сказать, что он этот проект никогда не видел и никогда не подписывал, и его вообще в тот день в конторе не было... icon_biggrin.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лщдьукы
сообщение 13.4.2018, 10:06
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 11.4.2018
Из: Москва
Пользователь №: 53985



Цитата
Можно обойтись и 3-ми УЗО... Щит на 24 мод.

А если убрать еще два автомата на кондиционеры и объеденить 4 группы в две, как советует Ваня Иванов, в запасе оставить 3 однополюсных обычных автомата то влезет в принципе в щит на 18 модулей, который места занимает намного меньше да и стоит еще на много дешевле...

И еще поправьте меня если я не ошибаюсь, сейчас у меня на вводе стоит УЗО IEK ВД1-63 2P 32А 30 мА то есть у меня ограничение на квартиру по мощности 7 кВт, а предлогают поставить автомат на 50А который 11кВтэто нормально?

Блин картинки тоже не могу вставлять... На драйв положит еще фотку автоматов.

Сообщение отредактировал Лщдьукы - 13.4.2018, 10:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лщдьукы
сообщение 13.4.2018, 11:48
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 11.4.2018
Из: Москва
Пользователь №: 53985



В итоге получается 6 дифавтоматов 16А 2 автомата 10А на свет и 3 автомата 16А запас... в общем щитке останется счетчик и вводной автомат а все остальное будет в квартире...

Я так понимаю одной гребенкой все не соединить? Или есть какие то хитрости?

Сообщение отредактировал Лщдьукы - 13.4.2018, 16:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 13.4.2018, 12:58
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Все-таки на щит на 24 мод - лучше во всех отношениях (монтаж, резерв).
На кондиционеры авт нужно оставить.
Рекомендую все-таки УЗО + АВ, вместо дифАВ.
Вводное УЗО на 40А, 100 или 300 мА, а АВ по кабелю, если ВВГнгд3*4 то АВ на 25А тип С
П.с. то же не могу прикрепить файл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения