ТП питает потребителей 2 категории. Параллельная работа трансов или один в резерве? , ТП питает потребителей 2 категории. Параллельная работа трансов или од |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ТП питает потребителей 2 категории. Параллельная работа трансов или один в резерве? , ТП питает потребителей 2 категории. Параллельная работа трансов или од |
21.5.2019, 17:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.5.2014 Пользователь №: 39567 |
Здравствуйте.
Делаю проект. Ситуация -двухтрансформаторная ТП-10/0,4 кВ, 400 кВА питает потребителей 2 категории - 438 кВА и 3 категории (88 кВА - Гаражи и 12 кВА-АЗС) (в деревне), общая нагрузка 538 кВА. Сделал расчет с параллельной работой трансформаторов в нормальном режиме. Заказчик утверждает, что в нормальном режиме должен работать лишь один транс, а второй быть в резерве. Для этого варианта соответственно, мощность трансов получается выше... Как правильно, и на какие документы можно сослаться? И включение потребителей 1-ой категории с собственной ДЭС что-то изменит? Подскажите, пожалуйста... Сообщение отредактировал ieshaman - 21.5.2019, 19:12 |
|
|
ieshaman ТП питает потребителей 2 категории. Параллельная работа трансов или один в резерве? 21.5.2019, 17:35
S-cream А как вы 2ю категорию обеспечите, если у вас нагру... 21.5.2019, 17:46
ieshaman А в чем проблема ? При выходе одного транса из стр... 21.5.2019, 17:49
S-cream Емнип, в таком режиме разрешается работа не более ... 21.5.2019, 18:18
Pantryk Цитата(S-cream @ 21.5.2019, 18:18) П... 29.5.2019, 12:38
ieshaman Цитата(S-cream @ 21.5.2019, 18:18) Е... 21.5.2019, 19:03
S-cream Стоп. Стоп. Стоп.
Неправильный у вас подход изнача... 21.5.2019, 19:50
с2н5он было же написано
Цитата(S-cream @ 21.5.2... 22.5.2019, 7:27
ieshaman Цитата(S-cream @ 21.5.2019, 19:50) С... 21.5.2019, 20:15
S-cream В данном конкретном случае - да. Берем ближайшее б... 21.5.2019, 21:44
ieshaman Цитата(S-cream @ 21.5.2019, 21:44) В... 22.5.2019, 7:20
ieshaman Цитата(с2н5он @ 22.5.2019, 7:27) было же ... 22.5.2019, 7:30
gomed12 ЦитатаЗаказчик утверждает, что в нормальном режиме... 22.5.2019, 23:15
Ваня Иванов Цитата(ieshaman @ 21.5.2019, 17:35) ...дв... 30.5.2019, 14:53![]() ![]() ![]() |
|