Пишу в этой ветке, т.к. до этого делал только квартиры. А тут блин, я даже кабеля такого не видел.
В общем, ситуация такая. Внутрянка вся разведена. Кабель везде 3х2.5. На ввод придет кабель АВВГ 5х95. 3 фазы, 100 кВт. Как с ним дальше быть? Какой вводной автомат? Рубильник на входе? Как перейти с этого толстого алюминия на обычную медь? Сказали, что для счётчика нужны трансформаторы тока. Если без них никак, их только на входе ставить или только перед счётчиком? В общем, как организовать нормальный ввод этого кабеля. Я в ступоре Заранее спасибо! |
|
|
Igomart Ввод в щиток кабеля 5х95 алюминий 5.3.2018, 14:43
zendo057 Куда в какое устройство придет такой кабель,ни в к... 5.3.2018, 14:50
Igomart Это будет щиток в кафе. Сам уже не рад, что влез с... 5.3.2018, 14:55
Костян челябинский Цитата(Igomart @ 5.3.2018, 16:55) Это буд... 5.3.2018, 15:19
Олега Цитата(Igomart @ 5.3.2018, 14:55) Это буд... 5.3.2018, 19:08
S-cream Начинать надо со схемы.
Однозначно будут шины, одн... 5.3.2018, 14:58
ЛЕША Цитата(Igomart @ 5.3.2018, 18:43) На ввод... 5.3.2018, 15:26
Igomart Нет никакого проекта. Точнее, сказали, что есть, а... 5.3.2018, 15:26
Олега Цитата(Igomart @ 5.3.2018, 15:26) Нет ник... 5.3.2018, 19:22
Костян челябинский УУУУ как все запущено. Соглашусь с ЛЕША, почитайте... 5.3.2018, 15:57
Igomart До этого только квартиры. Там таких кабелей нет. В... 5.3.2018, 16:00
Гость сочувствующий Цитата(Igomart @ 5.3.2018, 16:00) ... Но ... 5.3.2018, 17:39
savelij® Igomart, без проекта Вы щит всё равно не соберёте,... 5.3.2018, 18:18
rosck Как раз с алюминия на медь перейти проблем нет.
Е... 5.3.2018, 18:36
Олега Цитата(rosck @ 5.3.2018, 18:36) Полностью... 5.3.2018, 19:41
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 5.3.2018, 19:41) Не повыша... 5.3.2018, 20:52
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 5.3.2018, 20... 5.3.2018, 23:54
moshkarow Цитата(Igomart @ 5.3.2018, 14:43) На ввод... 5.3.2018, 19:09
просто Гоша Откуда такой кабелище в кафе? "Перепрофилиров... 5.3.2018, 19:27
гость олег Да зайдите в электрощитовую любой новостройки, там... 5.3.2018, 20:44
moshkarow RE: Ввод в щиток кабеля 5х95 алюминий 5.3.2018, 20:49
moshkarow поподробней пожалуйста 5.3.2018, 21:05
Igomart Вопрос в целом решился. ВРУ будет сделано силами р... 6.3.2018, 12:29
Костян челябинский Цитата(Igomart @ 6.3.2018, 14:29) Когда-т... 6.3.2018, 12:53
просто Гоша Да уж, забавное сравнение "первого раза... 6.3.2018, 18:26![]() ![]() ![]() |
|