Возникла необходимость заменить перемычку в распределительном щите, провод пв-3 сечением 25мм2 в магазине не оказалось взял провод КГ сечением 25 мм2 и наконечники квт25-8-7 , но все же решил услышать мнение профессионалов, возможно ли применение вышеуказанного провода в качестве перемычки
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 11.2.2018, 12:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Да.
Ещё и пресс для опрессовки наконечников.. Чтобы по-уму было..
Не забыть зачистить контактные площадки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 11.2.2018, 12:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Не забудьте облудить концы многопроволочного кабеля КГ перед установкой наконечников. Надеюсь, понятно для чего? Чтобы по-уму было...

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 11.2.2018, 12:26


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.2.2018, 13:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9282
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



очередная чушь от Вани


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 11.2.2018, 14:15
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3275
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



хочу обратить внимание на следующее.
наконечник с длинной гильзой - для многопроволочного кабеля
наконечник с короткой гильзой - для моножилы


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 11.2.2018, 14:37
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



И всё это не даёт никакой гарантии, что жила нормально опрессуется.
Нынче производители творят что попало.... Диаметры-сечения не подходят...
Опрессуешь, а наконечник сваливается... А вроде и сечение и наконечник по размеру.. Приходится на всякий "колхоз" идти... icon_biggrin.gif
К Ваня Иванов вопрос - зачем лудить-облуживать? Вдруг я 26 лет неправильно делал??
Ещё таким прессом доводилось...прессовать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 11.2.2018, 15:03
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3275
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



сейчас есть насадка к шуруповерту при помощи которой можно прессовать жилы до 50 мм2 ( 75 мм2 )


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 11.2.2018, 15:09
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



75мм2 по стандарту нет. Есть 70. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.2.2018, 15:09
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(ЛЕША @ 11.2.2018, 14:37) *
Опрессуешь, а наконечник сваливается... А вроде и сечение и наконечник по размеру.. Приходится на всякий "колхоз" идти...
Так вроде добивка гильзы/наконечника до плотной усадки, например полторашкой, не есть "колхоз"?... icon_redface.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 11.2.2018, 15:27
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



savelij®, так точно. Именно так и происходит. icon_biggrin.gif
Только где-то на памяти существует запрет на "добивание" (наш случай) и на "выкусывание"( случай с фасонной жилой-треугольной- и круглым телом наконечника)
А вот где - нетрезв... не помню..

Сообщение отредактировал ЛЕША - 11.2.2018, 15:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
san06
сообщение 11.2.2018, 20:00
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 8.5.2012
Пользователь №: 27386



Спасибо за ценные советы,да и по наконечникам....которые гвтюхали тоже сомнения....искал именно с с длинной гильзой
А вот по поводу насадки к шуруповерту можно поподробнее...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.2.2018, 20:12
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(san06 @ 11.2.2018, 20:00) *
А вот по поводу насадки к шуруповерту можно поподробнее...
Поиск в Яндексе пару секунд... icon_wink.gif




--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.2.2018, 20:24
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9282
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



savelij®, гугл чего то не справился у меня в этот раз. Можно ссылку? Хотя бы в личку?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
san06
сообщение 11.2.2018, 21:00
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 8.5.2012
Пользователь №: 27386



Я честно говоря тоже не нашел...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 11.2.2018, 21:04
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Звёздный час Яндекса. Я тоже не нагуглил icon_smile.gif
На картинке выше - пресс-клещи электрогидравлические HAUPA 216600, судя по всему цельный девайс, никак не насадка. А то, что ниже, тем более.

Сообщение отредактировал Инк - 11.2.2018, 21:16


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.2.2018, 21:22
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну вы ваааще...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.2.2018, 21:26
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9282
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Инк @ 11.2.2018, 23:04) *
Звёздный час Яндекса. Я тоже не нагуглил icon_smile.gif
На картинке выше - пресс-клещи электрогидравлические HAUPA 216600, судя по всему цельный девайс, никак не насадка. А то, что ниже, тем более.

Угу. То, что это Хаупа мне гугл подсказал. Цен не нашел. Ведет только на украинские сайты. Сколько у вас он стоит?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.2.2018, 21:27
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Насадка для шуруповёрта

Прикрепленное изображение


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 11.2.2018, 21:29
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Костян челябинский, нигде не нашёл цену.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.2.2018, 21:31
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9282
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



savelij®, но в результатах выдачи только целиковые девайсы. Ни как не насадки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 12:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены