Трансформатор 15/0,4 кВ 100 кВА без нагрузки выдает на выходе следующее межфазное напряжение: 380 - 420 - 460 В. В чём может быть причина? Спасибо. |
|
|
Руслан_кр Трансформатор 15/0,4 кВ 21.12.2017, 9:42
zendo057 Чем мерили?.Подключите нагрузку и померейте.Мало и... 21.12.2017, 11:07
Руслан_кр Мерил мультиметром, которому доверяю, хоть и не по... 21.12.2017, 13:49
gomed12 Цитата(Руслан_кр @ 21.12.2017, 9:42) Тран... 21.12.2017, 14:32
Евгений Цитата(gomed12 @ 21.12.2017, 14:32) Навер... 21.12.2017, 15:33
Ixtim Цитата(Руслан_кр @ 21.12.2017, 10:42) ...... 21.12.2017, 15:53
Руслан_кр В том и проблема, что сам себе электрик: хобби у м... 21.12.2017, 18:22
Shapiton Цитата(Руслан_кр @ 21.12.2017, 18:22) В т... 21.12.2017, 22:35
Ixtim Цитата(Руслан_кр @ 21.12.2017, 19:22) В т... 22.12.2017, 15:57
Руслан_кр Щит открытой подстанции садового общества на данно... 22.12.2017, 7:56
ЛЕША Ох, не верю я этим китайским "мультикам... 22.12.2017, 9:02
gomed12 У вас выбор небольшой. Как уже говорил проверить в... 22.12.2017, 9:11
Руслан_кр Господа, уверяю Вас, не в мультике китайском дело:... 22.12.2017, 9:16
ЛЕША Цитата(Руслан_кр @ 22.12.2017, 13:16) Гос... 22.12.2017, 9:56
Руслан_кр Ну вот, появилось хоть какое-то видение порядка пр... 22.12.2017, 11:34
Руслан_кр По основной работе долго работал энергетиком, сейч... 22.12.2017, 16:11
Гость_Дмитрий_* Ппроверте присутствие всех фаз на стороне ВН. Обяз... 22.1.2018, 14:21![]() ![]() ![]() |
|