Аппаратник или наконечник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Аппаратник или наконечник |
| Гость_Гость_Рустам_*_* |
19.3.2018, 20:30
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Приветствую! Скажите пожалуйста существует ли нормы по выбору высоковольтных контактных соединений? Например присоединить спуски к ЛР возможно с применением: наконечников, аппаратных зажимов или болтовым соединением кольца (алюминий). В некоторых организациях заменяют указанные выше присоединения на аппаратные зажимы, но какое к этому обоснование?
|
|
|
|
|
19.3.2018, 21:36
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
высоковольтных контактных соединений болтовым соединением кольца (алюминий). очень интересно -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
20.3.2018, 9:08
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...существует ли нормы по выбору высоковольтных контактных соединений? ... ГОСТ 10434-82 пока никто не отменял. Скачать можно здесь (нажать). -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|