Расцепитель+Выключатель нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Расцепитель+Выключатель нагрузки |
19.6.2007, 11:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.6.2007 Пользователь №: 8860 |
Есть необходимость организовать отключение с использованием независимого расцепителя и выключателя нагрузки. Плюс необходим дополнительный сигнальный контакт. Автоматический выключатель использовать нельзя, т.к. при КЗ в цепи автомата дополнительный контакт выдаст ложный сигнал.
Существуют ли выключатели нагрузки, работающие с расцепителями? |
|
|
|
|
19.6.2007, 16:37
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
[b]VISA писал
Цитата Существуют ли выключатели нагрузки, работающие с расцепителями?
Существуют. Берешь каталог АББ, Шнейдер или Легранд у них все есть. Возможно у ИЭК то же есть. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
19.6.2007, 18:24
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7915 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
VISA
Цитата Автоматический выключатель использовать нельзя, т.к. при КЗ в цепи автомата дополнительный контакт выдаст ложный сигнал.
Насколько понял, цепь дополнительного контакта запитан от независимого источника питания, тогда достаточно наличия в этой цепи реле времени. Естественно, дешевле АВ. |
|
|
20.6.2007, 13:56
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Выключателей нагрузки с независимым расцепителем, насколько я знаю, нет.
Можно использовать, например, блокировочные реле. Или обычные. Смотря какой цели хочется достичь. Реле времени не очень то дешевле АВ. |
|
|
|
|
20.6.2007, 15:56
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
[b]Dima2007 писал
Цитата Выключателей нагрузки с независимым расцепителем, насколько я знаю, нет.
Комплектного аппарата конечно нет. Но можно использовать включатель нагрузки модульного типа напр. ZP-A (до 63А, до четарех полюсов) и независимый расцепитель ZP-ASA/230 на 110-230В и доп. контакт ZP-IHK (1н.о+1н.з.) все это ф.Moeller. У Легранда, Шнайдера такие штуки тоже есть. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
21.6.2007, 9:39
Сообщение
#6
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
ZP-A - это автоматический выключатель, а как писал VISA
Цитата Автоматический выключатель использовать нельзя
Независимые расцепители для автоматических выключателей существуют почти у всех производителей. Независимых расцепителей для выключателей нагрузки ни у Легранда, ни у Шнайдера не существует. |
|
|
21.6.2007, 10:34
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7915 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
VISA хочет защититься от дребезга блок-контакта выключателя от динамических сил при к.з. и появления ошибочного сигнала. Если использовать размыкающий контакт, дребезг возможен, а если пользоваться замыкающим контактом через промежуточное реле, проблема разрешима.
|
|
|
|
|
21.6.2007, 12:14
Сообщение
#8
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
[b]Dima2007 писал
Цитата ZP-A - это автоматический выключатель
Если не трудно посмотрите каталог Моеллер http://www.moeller.ru/building/xpole стр. 38 Выключатели нагрузки ZP-A стр. 35 Независимые расцепители Z-ASA, Z-LHASA в таблице написано, для приборов ZP-A -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
21.6.2007, 12:36
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7915 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
SergAn там же на стр 59 есть предохранительные выключатели нагрузки со встроенными допконтактами.
|
|
|
21.6.2007, 16:08
Сообщение
#10
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
SergAn писал
Цитата Если не трудно посмотрите каталог Моеллер http://www.moeller.ru/building/xpole
стр. 38 Выключатели нагрузки ZP-A стр. 35 Независимые расцепители Z-ASA, Z-LHASA в таблице написано, для приборов ZP-A [b]Поправляю сам себя. Ссылка дана на каталог 2004г., я же давал страници из каталога 2006/2007. Для каталока 2004г.: стр.40 Выключатель нагрузки ZP-A40 стр.42 Шунтовой расцепитель Z-ASA/230 -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
|
|
23.6.2007, 13:17
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.6.2007 Пользователь №: 8860 |
Спасибо, у Moeller, действительно, нашелся совместимый с расцепителем выключатель.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2026, 11:33 |
|
|
|
|