Электроснабжение 8 лифтов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электроснабжение 8 лифтов |
16.1.2018, 20:01
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Добрый день.
СП 31-110-2003 Цитата 7.19 По одной линии следует питать не более четырех лифтов, расположенных в разных, не связанных между собой лестничных клетках и холлах. При наличии в лестничных клетках или в лифтовых холлах двух или более лифтов одного назначения они должны питаться от двух линий, присоединяемых каждая непосредственно к ВРУ или ГРЩ; при этом количество лифтов, присоединяемых к одной линии, не ограничивается. На вводе каждого лифта должен быть предусмотрен аппарат управления и защиты (предусматривается схемой и комплектацией лифта). Рекомендуется установка одного аппарата, совмещающего эти функции. В жилом доме 8 лифтов и 8 подъездов. В ГРЩ стоит 2 автоматических выключателя на все 8 лифтов. Предположительно кабели идут на чердак, на чердаке сделаны ответвления к лифтам. Производится замена этих лифтов вместе с заменой питающих кабелей и автоматов. В планах провести к каждому лифту по подвалу отдельный кабель. Электрощитовая отсутствует. Доступ к ГРЩ с лестничной клетки. В ГРЩ не хватает места для установки автоматических выключателей. Планируется установить щит/щиты в подвале с автоматическими выключателями. От ГРЩ к щиту/щитам в подвале должно идти два кабеля или достаточно одного? Если должно быть два кабеля, то можно обойтись одним щитом для установки всех автоматических выключателей? Как учитывать пусковые токи при выборе автоматического выключателя в ГРЩ. Имею ввиду - какое значение брать, суммировать все пусковые токи? применять ли коэффициент спроса? Сообщение отредактировал SAIGAK - 16.1.2018, 23:23 |
|
|
|
16.1.2018, 22:11
Сообщение
#2
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Лифт - потребитель 1й категории.
Соответственно, 2 кабеля везде. Можно в один щит. Проекта вообще нет? -------------------- |
|
|
16.1.2018, 22:26
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Два кабеля везде?
Аж до самого машинного помещения? К тому же 1я категория к моему вопросу не имеет отношения. Я о другом справшиваю. Уточню вопрос. Требование "По одной линии следует питать не более четырех лифтов" начинает действовавать от ГРЩ или от моего РЩ в подвале? Проект будет, как я его сделаю. Сообщение отредактировал SAIGAK - 16.1.2018, 23:04 |
|
|
Гость_Гость_* |
16.1.2018, 22:46
Сообщение
#4
|
Гости |
Как учитывать пусковые токи при выборе автоматического выключателя в ГРЩ. Имею ввиду - какое значение брать, суммировать все пусковые токи? применять ли коэффициент спроса? Вы уже открывали СП, ну еще раз откройте пункт 6.7 расчет электрических нагрузок лифтовых установок. Может быть там найдете ответы на свои вопросы |
|
|
|
16.1.2018, 23:07
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Вы уже открывали СП, ну еще раз откройте пункт 6.7 расчет электрических нагрузок лифтовых установок. Может быть там найдете ответы на свои вопросы При чем здесь это? Вы не поняли о чем я спрашиваю. _______________________________________________________________________ Решил от ГРЩ к щиту в подвале тянуть два кабеля с учетом выделенного фрагмента, несмотря на то, что он немного о другом: Цитата 7.19 По одной линии следует питать не более четырех лифтов, расположенных в разных, не связанных между собой лестничных клетках и холлах. При наличии в лестничных клетках или в лифтовых холлах двух или более лифтов одного назначения они должны питаться от двух линий, присоединяемых каждая непосредственно к ВРУ или ГРЩ; при этом количество лифтов, присоединяемых к одной линии, не ограничивается. На вводе каждого лифта должен быть предусмотрен аппарат управления и защиты (предусматривается схемой и комплектацией лифта). Рекомендуется установка одного аппарата, совмещающего эти функции. Пиковый ток от двигателей посчитал по параграфу 12 в "Типовые расчеты по электрооборудованию" Дьяков В.И. При расчете пикового тока (более трех токоприемников) Iр - это расчетный ток линии с учетом к-та спроса? Кабель 5х16, автомат С50, пиковый ток 144 А. Iср.эл > Iпик*k 50*5=250 > 103*1,4=144 т.о. э.м. расцепитель не сработает с другой стороны Iпик*1,4/Iн.автомата = 103*1,4/50 = 2,9 (1,4 -к-т запаса, нужен ли он?) Это 3 секунды до срабатывания теплового расцепителя. Сообщение отредактировал SAIGAK - 17.1.2018, 0:26 |
|
|
17.1.2018, 11:16
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6955 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В ГРЩ стоит 2 автоматических выключателя на все 8 лифтов. Предположительно кабели идут на чердак, на чердаке сделаны ответвления к лифтам. Подать питание на каждый АВ от независимого источника. В потопляемых и сырых подвалах нежелательно установка РЩ, чердак наиболее приемлемое место. Здесь же установить АВР, РЩ и осуществить разводку в каждое машинное помещение. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 7:08 |
|