Напряжение на трубах в ванне |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Напряжение на трубах в ванне |
| Гость_Askmai_* |
4.10.2007, 17:40
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой ситуацией..
Четырехэтажный жилой дом: На втором этаже на сантех трубах(горяч и хол) и электрощите (находzтся в квартирах) напряжение. На первом этаже на трубах U нет, но так же есть U на щитке. Причем отключение автоматов как на 1-м, так и на 2-м этажах результата не дает - все равно остается U на трубах второго этажа и щитках на 1-м и 2-м этажах остается. В чем могут быть причины? (Различные варианты) |
|
|
Askmai Напряжение на трубах в ванне 4.10.2007, 17:40
AlexPetrov Отключите 3-й и 4-й, повторите замеры. 4.10.2007, 17:54
Dima2007 Или где то перепутали фазу и заземление, и заземли... 4.10.2007, 21:18
f389 Цитата(Askmai @ 4.10.2007, 15:40) На перв... 4.10.2007, 23:19
gomed12 ЦитатаНа втором этаже на сантех трубах(горяч и хол... 5.10.2007, 8:01
Олега "в соединении PEN-проводника питающего кабеля... 5.10.2007, 9:01
NickEl относительно чего замер производили , если относит... 5.10.2007, 19:58
Askmai При отключении стояка, U на трубах пропадает. При ... 6.10.2007, 18:08
gomed12 Цитатаотносительно чего не совсем ясно
Значит ходи... 6.10.2007, 19:48
Бабайсан Несколько раз сталкивался с похожим. Первый раз - ... 8.10.2007, 20:36
Askmai Всем спасибо за ответы!
Нашли причину вроеде... 13.10.2007, 15:27
mihailof как понять фаза на щиток?на нулевую шину что ли?пр... 18.10.2007, 18:15
Askmai ДА. А защита в данном случае это предохранитель в ... 20.10.2007, 17:16![]() ![]() ![]() |
|