Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой ситуацией..
Четырехэтажный жилой дом: На втором этаже на сантех трубах(горяч и хол) и электрощите (находzтся в квартирах) напряжение.
На первом этаже на трубах U нет, но так же есть U на щитке. Причем отключение автоматов как на 1-м, так и на 2-м этажах результата не дает - все равно остается U на трубах второго этажа и щитках на 1-м и 2-м этажах остается.
В чем могут быть причины? (Различные варианты)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Askmai   Напряжение на трубах в ванне   4.10.2007, 17:40
- - AlexPetrov   Отключите 3-й и 4-й, повторите замеры.   4.10.2007, 17:54
- - Dima2007   Или где то перепутали фазу и заземление, и заземли...   4.10.2007, 21:18
- - f389   Цитата(Askmai @ 4.10.2007, 15:40) На перв...   4.10.2007, 23:19
- - gomed12   ЦитатаНа втором этаже на сантех трубах(горяч и хол...   5.10.2007, 8:01
- - Олега   "в соединении PEN-проводника питающего кабеля...   5.10.2007, 9:01
- - NickEl   относительно чего замер производили , если относит...   5.10.2007, 19:58
- - Askmai   При отключении стояка, U на трубах пропадает. При ...   6.10.2007, 18:08
- - gomed12   Цитатаотносительно чего не совсем ясно Значит ходи...   6.10.2007, 19:48
- - Бабайсан   Несколько раз сталкивался с похожим. Первый раз - ...   8.10.2007, 20:36
- - Askmai   Всем спасибо за ответы! Нашли причину вроеде...   13.10.2007, 15:27
- - mihailof   как понять фаза на щиток?на нулевую шину что ли?пр...   18.10.2007, 18:15
- - Askmai   ДА. А защита в данном случае это предохранитель в ...   20.10.2007, 17:16