С перемотки пришел «грузовой» двигатель(30кВТ) с фазным ротором на кран КБ-572А, что бы как то его проверить, были замкнуты все выводы ротора на щетках и на холостом ходу был включен на номинальное напряжение(380В), после 25 минут работы у него почернела одна обмотка статора и пошел запах горелого лака. Ещё при пуске ток был где то 50А, после 20 минут на холостом ходу 60. Вопрос, так можно проверять двигателя с фазным ротором или нет, могли мы спалить так двигатель.
|
|
|
Ivan 1 Испытание асинхронного двигателя с фазным ротором. 4.1.2008, 21:37
gomed12 Цитатабыли замкнуты все выводы ротора на щетках
Мо... 24.3.2008, 20:55
сергей_абрамов Цитата(Ivan 1 @ 4.1.2008, 19:37) С перемо... 24.3.2008, 21:38
Ivan 1 Могу сказать, что из-за нехватки этих двигателей п... 4.4.2008, 13:06
20x20 После ремонта на движке МТН-412-8У1 22кВт - ток хо... 2.4.2013, 20:08
сергей_абрамов Цитата(20x20 @ 2.4.2013, 18:08) После рем... 2.4.2013, 20:11
Валерий + Цитата(Ivan 1 @ 4.1.2008, 21:37) С перемо... 30.11.2017, 12:11
чукча Цитата(Валерий + @ 30.11.2017, 12:11... 1.12.2017, 15:39
eugevict Цитата(Ivan 1 @ 4.1.2008, 21:37) Вопрос, ... 1.12.2017, 1:49![]() ![]() ![]() |
|