ПУЭ сетевикам не документ? , Учёт на стороне 10кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ПУЭ сетевикам не документ? , Учёт на стороне 10кВ |
| Гость_Гость_Черномор_*_* |
26.10.2017, 11:18
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Тех.условиях прописан коммерческий учёт на стороне 10 кВ. Мощность подстанции всего 16 кВА.
Из проекта: Максимальный расчётный ток на стороне 10 кВ при Р=16 кВт составляет 0,92 А Предварительно принимаем трансформатор ТОЛ-10-1-У 5/5 кл. точности 0.5S Свердловского завода измерительных трансформаторов. Процентное отношение тока вторичной обмотки к номинальному току счётчика 0,92 : 5 х 100 = 18%. Трансформаторы 5/5 в максимальном режиме не обеспечивают 40% номинального тока счетчика, регламентируемые пунктом 1.5.17 ПУЭ-7. Вывод: пункт учёта на стороне 10кВ не соответствует требованиям нормативных документов. Проектом принято решение об установке узла коммерческого учёта на стороне 0.4кВ. Сетевая дословно: Предусмотреть установку приборов учета на первой ответвительной опоре после точки присоединения к ВЛ 10 кВ в соответствии с п. 10.8 ТУ. В соответствии с определениями, указанными в п. 1.1.17 ПУЭ, применение п. 1.5.17 для выбора номиналов трансформаторов тока недопустимо (лист 14 проекта). В соответствии с п.144 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных ПП РФ №442 от 04.05.2012, установка прибора учета электроэнергии должна осуществляться на границе балансового разграничения, т.е. приближенно к опоре с точкой присоединения на стороне 10 кВ. В телефонном разговоре специалист по учёту сказал мне, что ПУЭ написано стародавние времена, когда счётчики электромеханическими. А новые электронные счетчики положения ПУЭ не распространяется, несмотря на то, что утверждены они в 2003 году. Как быть? ПКУ стоит больше самой подстанции. |
|
|
Гость_Черномор_* ПУЭ сетевикам не документ? 26.10.2017, 11:18
НИР Трансформаторы тока тоже электронные? 26.10.2017, 12:23
Zernomor ПУЭ согласовано в установленном порядке с Госстрое... 26.10.2017, 12:34
Сунцов Денис ТТ 5/5 скорей всего еще и не пройдут по термическ... 26.10.2017, 12:56
sasha4312 Сетивики правы! Если не можете обеспечить прав... 26.10.2017, 12:59
Rezo Цитата(Гость_Гость_Черномор_*_*)А новые электронны... 26.10.2017, 15:04
Tad Rezo, не надо так эмоционально. ПУЭ - не истина в ... 26.10.2017, 18:24
gomed12 Есть и ГОСТ 7746-2015 табл.8 26.10.2017, 19:21
Rezo Цитата(Tad)Rezo, не надо так эмоционально.Ну а как... 26.10.2017, 20:19
Tad Цитата(Rezo @ 26.10.2017, 20:19) .... Не... 28.10.2017, 9:31
Zernomor Цитата(Сунцов Денис @ 26.10.2017, 14:56) ... 27.10.2017, 14:14
Rezo Цитата(Zernomor)Конёк сетевиков: "В соответст... 27.10.2017, 19:00
Zernomor Цитата(Rezo @ 27.10.2017, 21:00) Если Вы ... 28.10.2017, 8:00
с2н5он Цитата(Zernomor @ 28.10.2017, 9:00) В чём... 28.10.2017, 8:29
scasi Цитата(с2н5он @ 28.10.2017, 11:29) борьба... 1.11.2017, 6:07
Rezo Цитата(Tad)Если такое постановление входит в проти... 28.10.2017, 19:49
Zernomor Цитата(Rezo @ 28.10.2017, 21:49) Нет - не... 29.10.2017, 6:58
с2н5он смысл Ваших расчётов? докажите что ПУ физически не... 29.10.2017, 10:22
Zernomor Цитата(с2н5он @ 29.10.2017, 12:22) смысл ... 29.10.2017, 12:35
Rezo Цитата(Zernomor)толк от моих расчётов тот, что они... 29.10.2017, 13:51
с2н5он ибо дабы 29.10.2017, 14:49
Zernomor Цитата(Rezo @ 29.10.2017, 15:51) В чём пр... 29.10.2017, 14:56
Rezo Цитата(Zernomor)Или Вы тоже будете утверждать, что... 29.10.2017, 15:17
Zernomor Цитата(Rezo @ 29.10.2017, 17:17) в чём за... 29.10.2017, 16:42
Rezo Цитата(Zernomor)В соответствии с определениями, ук... 29.10.2017, 18:51
Сунцов Денис в ПКУЭ есть один нюанс, невыгодный для ЭСО.
Очень ... 29.10.2017, 20:03
Zernomor Цитата(Rezo @ 29.10.2017, 20:51) Вы так е... 30.10.2017, 8:24
Valerapol А почему вы выбираете счетчик с номинальным током ... 30.10.2017, 16:34
Сунцов Денис Цитата(Valerapol @ 30.10.2017, 16:34) А п... 30.10.2017, 18:40
Zernomor Цитата(Valerapol @ 30.10.2017, 18:34) А п... 31.10.2017, 8:27
Valerapol Цитата(Сунцов Денис @ 30.10.2017, 18:40) ... 31.10.2017, 8:50
Zernomor ЦЭ6850 (Ссылка на сайт производителя не рекламы ра... 31.10.2017, 11:29
Valerapol Цитата(Zernomor @ 31.10.2017, 11:29) Стра... 31.10.2017, 11:52
с2н5он Цитата(Zernomor @ 31.10.2017, 12:29) Стра... 31.10.2017, 12:22
Сунцов Денис Цитата(Zernomor @ 31.10.2017, 11:29) Стра... 31.10.2017, 12:57
Zernomor Цитата(scasi @ 1.11.2017, 8:07) 100%
Пояс... 1.11.2017, 9:40
Valerapol Цитата(Zernomor @ 1.11.2017, 9:40) Поясни... 1.11.2017, 16:35
с2н5он при нарушении учёта перерасчёт будет в любом случа... 1.11.2017, 17:55
Сунцов Денис ПУЭ 1.5.24. Трансформаторы напряжения, используемы... 1.11.2017, 22:10
с2н5он а претензий и не будет, будет просто перерасчет пр... 1.11.2017, 23:39
Rezo Цитата(Сунцов Денис)если ПКУЭ не имеет этого, прет... 2.11.2017, 0:01
Zernomor По всем законам за правильность учёта отвечаете то... 2.11.2017, 6:52
Valerapol Цитата(Zernomor @ 2.11.2017, 6:52) По все... 2.11.2017, 8:45![]() ![]() ![]() |
|