![]() Заземление на даче |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление на даче |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8830 ![]() |
Собственно как сделать?
Планирую включать насос, накопительный обогреватель и т.д. Спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 20.6.2005 Из: Великий Новгород Пользователь №: 3540 ![]() |
Вообще пп. 1.7.70 - 1.7.72 ПУЭ
1.7.70. В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать : 1) проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей; 2) обсадные трубы скважин; 3) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей; 4) металлические шунты гидротехнических сооружений, водоводы, затворы и т. п.; 5) свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки кабелей не допускается использовать в качестве естественных заземлителей. Если оболочки кабелей служат единственными заземлителями, то в растете заземляющих устройств они должны учитываться при количестве кабелей не менее двух; 6) заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим устройством электроустановки при помощи грозозащитного троса ВЛ, если трос не изолирован от опор ВЛ; 7) нулевые провода ВЛ до 1 кВ с повторными заземлителями при количестве ВЛ не менее двух; ![]() 1.7.71. Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах. Это требование не распространяется на опоры ВЛ, повторное заземление нулевого провода и металлические оболочки кабелей. 1.7.72. Наименьшие размеры стальных искусственных заземлителей Диаметр круглых (прутковых) заземлителей, мм: неоцинкованных 10мм оцинкованных 6мм Сечение прямоугольных заземлителей: 48мм2 Толщина прямоугольных заземлителей: 4 мм Толщина полок угловой стали: 4 мм Не следует располагать (использовать) заземлители в местах, где земля подсушивается под действием тепла трубопроводов и т. п. Траншеи для горизонтальных заземлителей должны заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора. В случае опасности коррозии заземлителей должно выполняться одно из следующих мероприятий: увеличение сечения заземлителей с учетом расчетного срока их службы; применение оцинкованных заземлителей; применение электрической защиты. В качестве искусственных заземлителей допускается применение заземлителей из электропроводящего бетона. Конструктивно два-три уголка 45 и более длиной 3 и более метра, забитые в землю у стены рядом со вводом. Верхние концы забитых уголков соединяются сваркой и далее полосой (толщина не менее 4мм, сечение не менее 48мм2) или кругом (диаметр не менее 10мм) к ГЗШ. Места сварки защитить от коррозии (битумный лак хотя бы) На обычных грунтах (не песок) обычно с запасом хватало. Если песок и сухо, то, возможно, не хватит. И обычно энергонадзор об этом знает ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата ...далее полосой (толщина не менее 4мм, сечение не менее 48мм2)...
Сечение вывода от контура по стали не менее 75 кв.мм |
![]() |
|
Гость_ADK_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
2 Kirill:
Вам не заземление, а зануление надо сделать. Т.е. примерно следующее: в щитке дачного домика разделяете PEN-проводник питающей дом линии на РЕ и N (ставится две шинки). И затем трехжильными кабелями (фаза, N, PE) присоединяете все однофазное оборудование к щитку. На вводе в дом для повторного заземления РЕN-проводника воздушки, питающей дом, нужно сделать контур заземления сопротивлением не более 5 Ом (если лин.напр. 380 В). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8830 ![]() |
2 Ziper - правильно ли я понел, что мне надо в землю стержень вогнать оцинкованный 6мм.
2 ADK - спасибо большое но я немного непонимаю ![]() У меня дом не новой постройки, проводка старая. В дом от воздушки 2 аллюминиевых провода идут к керамическим чашкам, потом меньшим сечением в счетчик, в счетчике одна пробка, после нее идет в дом на розетки, люстры, насос, электроинструмент. У меня сейчас нет распред щитка и автоматов нет и УЗО нет. Сейчас озаботился сделать горячую воду в доме, поэтому проводку делать буду с нуля: бокс, патоматы, УЗО, заземление, зануление буду делать. У меня на даче 1-фазное напряжение поэтому боле менее понятно про "1 фазу" и "0", а как остальное делать незнаю! Не понел: PEN проводник - это что? PE - это что? Как сделать контур заземления при напр. 220В? Понел что: Фаза - это фаза, N - это "0" |
![]() |
|
Гость_ADK_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Если все будете делать с нуля, то порядок действий примерно такой:
1 Ставите на вводе в дом распределительный щиток. В щитке будут три шинки: Ф (фазная), N (нулевая рабочая) и РЕ (нулевая защитная). К шинке Ф через вводной автомат подключается фазный проводник от воздушного ввода, к шинке N - нулевой. Шинки N и РЕ соединяются между собой в щитке. 2 В щитке ставится энное число автоматов отходящих линий. Фазная жила кабеля отходящей линии подключается к автомату, жилы N и РЕ к шинкам N и РЕ щитка. Другими концами кабели подключаются к электроприемникам. Жила РЕ подключается к корпусу электроприемника или к защитному контакту розетки. В подключении РЕ жилы к корпусу электроприемника как раз и состоит суть зануления. Через РЕ жилу кабеля, шинку РЕ щитка и далее через РЕN-проводник воздушки (это проводник объединяющий в себе функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводника) корпус оказывается соединен с глухозаземленной нейтралью трансформатора, питающего дачный поселок. Если произойдет пробой фазы на корпус, то возникший ток короткого замыкания отключит автомат, защищающий электроприемник. На щитке дома мы разделяем РЕ и N проводники. N - это рабочий ноль электроприемника. По нему ток будет идти всегда когда включен электроприемник и будет равен фазному току. РЕ проводник - это защитный ноль. По нему ток будет идти в случае пробоя фазы на корпус. Заземлением (т.е. соединением корпусов электроприемников с заземляющим устройством, расположенным около дома) эффекта отключения автомата при пробое фазы на корпус можно и не достичь в силу того, что сопротивление контура, проходящего через заземляющее устройство и нейтраль трансформатора уменьшит ток замыкания и автомат просто не сработает или сработает, но через недопустимый промежуток времени. Если все делаете заново, то учтите и систему уравнивания потенциалов. Обо всем можно читать главу 1.7 ПУЭ 7-го издания, книги по электробезопасности (из старых, например, книги П.А.Долина из новых справочник Манькова и Заграничного). Второй в магазинах Питера точно есть, первый в инете можно поискать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Ziper писал
Цитата Вообще пп. 1.7.70 - 1.7.72 ПУЭ
Это ПУЭ 6 изд. Сейчас действует ПУЭ изд. 7 смотреть надо п.1.7.109-1.7.112. Сечение искусственных заземлителей изменилось см. табл. 1.7.4. Черная круглая сталь мин d16 - для вертикальных заземлителей, мин d10 - для горизонтальных, для трубы мин d32х3,5. Оцинковка соответственно 12 , 10 и 25х2. [b]ADK писал Цитата На вводе в дом для повторного заземления РЕN-проводника воздушки, питающей дом, нужно сделать контур заземления сопротивлением не более 5 Ом (если лин.напр. 380 В).
[b]Это одно из самых важных мероприятий и его надо сделать обязательно. Забить в землю круг, трубу, или уголок 50х50 длиной не менее 3м на расстоянии метра 3 друг от друга, обвязать их полосой 40х4 с помощью сварки на глубине 0,5м и вывести по краям полосу к дому, на концах полосы приварить болт. От болтов на щиток провести медный проводник сеч. не менее 6кв.мм. И еще. [b]ADK писал Цитата Если все делаете заново, то учтите и систему уравнивания потенциалов.
-------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Дополню, если не возражаете ADK, после вводного автомата забыли поставить счетчик. Энергонадзору это может не понравиться.
Разделение совмещенного нулевого проводника на защитный и рабочий на вводе в здание - это понятно, Но не понятно почему Вы его не заземляете (я имею в виду схему уравнивания потенцалов, о которой вы упомянули вскользь)? А фраза о ненадежности защиты путем заземления корпусов приборов вообще звучит дико. size=9]В подключении РЕ жилы к корпусу электроприемника как раз и состоит суть зануления. Через РЕ жилу к [абеля, шинку РЕ щитка и далее через РЕN-проводник воздушки (это проводник объединяющий в себе функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводника) корпус оказывается соединен с глухозаземленной нейтралью трансформатора, питающего дачный поселок. Если произойдет пробой фазы на корпус, то возникший ток короткого замыкания отключит автомат, защищающий электроприемник. [/size] [color=red]Заземлением (т.е. соединением корпусов электроприемников с заземляющим устройством, расположенным около дома) эффекта отключения автомата при пробое фазы на корпус можно и не достичь в силу того, что сопротивление контура, проходящего через заземляющее устройство и нейтраль трансформатора уменьшит ток замыкания и автомат просто не сработает или сработает, но через недопустимый промежуток времени. А представим обрыв воздушной линии именно нулевого проводника, что может оказаться на корпусах незаземленных приборов? Будет не очень весело... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8830 ![]() |
Вот уже что-то становиться боле-менее понятно.
Хотел спросить: 1) зачем в щитке соединяем шиннки N и PE? то есть при нормальных условиях у нас корпусе появляеться "0" отсюда следует: "По нему ток будет идти всегда когда включен электроприемник и будет равен фазному току". 2) А потом Вы пишите: На щитке дома мы разделяем РЕ и N проводники. N - это рабочий ноль электроприемника. По нему ток будет идти всегда когда включен электроприемник и будет равен фазному току. РЕ проводник - это защитный ноль. По нему ток будет идти в случае пробоя фазы на корпус. Вроде получаеться что мы подводим к электропотребителю два "0", один на контакт, а другой на корпус. Сорри если что не так написал. |
![]() |
|
Гость_ADK_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Про повторное заземление PEN-проводника воздушки - разумеется это обязательно. Об этом я писал в первом своем посте и просто повторяться не стал.
Насчет счетчика - да его тоже надо ставить, просто к сути вопроса он отношения не имеет. 2 Kirill: Что касается РЕ и N проводников. Как я себе это представляю. Да, действительно корпус приемника окажется под потенциалом рабочего нуля N. Если прикасаешься к корпусу стоя на нетокопроводящем полу (например, деревянном), то тока утечки через тебя не возникает. Если пол токопрводящий (в том числе земляной), то возникнет ток утечки через сопротивление равное Rприемника+Rчеловека+Rобуви+Rзаземл.нейтрали транса. Если электроприемник, например, металлическая люстра с лампочкой накаливания 60 Вт, то ее R=916 Вт. Rчеловека=1 кОм. Rзаземл.нейтрали=4 Ом.Ток утечки будет где-то 0,1 А. Это опасный для человека ток, поэтому в случаях, когда помещение с повышенной опасностью или особо опасное необходимо ставить УЗО с током утечки не более 30 мА о чем и гласит ПУЭ (7 глава). Если чего забыл или не так написал поправьте. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Тогда вроде бы и все.
Только один вопрос не понимался. А как Вы, Кирилл, собираетесь сдавать энергетикам свою новую конструкцию. За выделенную мощность Вы может быть и не вылезете, но перенос счетчика, добавление автоматов. Как к этому отнесется инспектор? Прозондируйте для начала этот вопрос у себя на месте . -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8830 ![]() |
Цитата(savelij) Тогда вроде бы и все.
Только один вопрос не понимался. А как Вы, Кирилл, собираетесь сдавать энергетикам свою новую конструкцию. За выделенную мощность Вы может быть и не вылезете, но перенос счетчика, добавление автоматов. Как к этому отнесется инспектор? Прозондируйте для начала этот вопрос у себя на месте . А зачем это, я плачу по счетчику, все законно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не будем вдаваться в подробности об изменении схемы электроснабжения по сравнению с тем, что было
У меня дом не новой постройки, проводка старая. В дом от воздушки 2 аллюминиевых провода идут к керамическим чашкам, потом меньшим сечением в счетчик, в счетчике одна пробка, после нее идет в дом на розетки, люстры, насос, электроинструмент. У меня сейчас нет распред щитка и автоматов нет и УЗО нет. Оставим на повестке дня один вопрос. Для подключения к схеме счетчик вскрывать будем? Пломбу снимать будем? А кого позовем опломбировать счетчик? А что мы этому товарищу рассказывать будем? Правда встречались ситуации, когда Энергосбыт снимал показания с общего счетчика кооператива, а личные счетчики использовались для рассчета с правлением. Если у Вас такая ситуация, то снимаю последние вопросы. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8830 ![]() |
Цитата(savelij) Оставим на повестке дня один вопрос. Для подключения к схеме счетчик вскрывать будем? Пломбу снимать будем? А кого позовем опломбировать счетчик? А что мы этому товарищу рассказывать будем?
Ок Я Вас понял, тогда счетчик менять не буду - он хороший исправный. Просто подключу его к новой системе распределения. Так ведь можно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8830 ![]() |
Цитата(ADK) 2 Kirill:
Что касается РЕ и N проводников. Как я себе это представляю. Да, действительно корпус приемника окажется под потенциалом рабочего нуля N. Если прикасаешься к корпусу стоя на нетокопроводящем полу (например, деревянном), то тока утечки через тебя не возникает. Если пол токопрводящий (в том числе земляной), то возникнет ток утечки через сопротивление равное Rприемника+Rчеловека+Rобуви+Rзаземл.нейтрали транса. Если электроприемник, например, металлическая люстра с лампочкой накаливания 60 Вт, то ее R=916 Вт. Rчеловека=1 кОм. Rзаземл.нейтрали=4 Ом.Ток утечки будет где-то 0,1 А. Это опасный для человека ток, поэтому в случаях, когда помещение с повышенной опасностью или особо опасное необходимо ставить УЗО с током утечки не более 30 мА о чем и гласит ПУЭ (7 глава). Если чего забыл или не так написал поправьте. Блин так как же мне это сделать. У меня насос например около колодца стоять будет на земле! и что значит если я так сделаю и прикоснусь к нему когда он воду будет качать - меня ударит током. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Разделение PEN на PE и N можете выполнить после счетчика, не трогая пломбы последнего.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |