Работа автомата в условиях повышенной влажности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Работа автомата в условиях повышенной влажности |
24.4.2017, 12:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.7.2009 Пользователь №: 14930 |
Добрый день, коллеги.
Поделитесь опытом, если кто сталкивался. Собираюсь установить автоматический выключатель в литом корпусе в насосной. Соответственно там повышенная влажность. С потолка, конечно, не капает, но лужи есть. Степень защиты самого выключателя IP00 или IP20. Вопрос, собственно, в следующем: Есть ли действительно необходимость устанавливать выключатель в шкаф с повышенным IP (вроде 56)? Выключатель мощный (2 кА), так что подводка будет производится шинопроводом. Думаю, что никакие сальники 100% защиту от влажного воздуха все равно не обеспечат, так что есть ли в этом смысл? |
|
|
St_BeRG Работа автомата в условиях повышенной влажности 24.4.2017, 12:57
moshkarow Цитата(St_BeRG @ 24.4.2017, 13:57) Выключ... 25.4.2017, 14:54
St_BeRG Выбираю между этим в литом
Выключатель автоматиче... 25.4.2017, 15:28
moshkarow КАК далеко находиться ближайшее РУ ?
делать отде... 25.4.2017, 17:28
St_BeRG Зачем отдельное РУ?
У меня схема существующая. Мн... 25.4.2017, 18:35
moshkarow Цитата(St_BeRG @ 25.4.2017, 19:35) замени... 25.4.2017, 19:32
St_BeRG Находятся в РУ, которое в насосной. В РУ тоже влаж... 26.4.2017, 9:54
Pantryk Из инструкции к ВА 53-43,55-43
Цитататемпература о... 26.4.2017, 15:25![]() ![]() ![]() |
|