Добрый день, возникла необходимость проектирования щитов управления насосами на базе ПЧ (Delta CP2000).
По всем расчетам необходимое сечение провода для ПЧ на 18,5 кВт составляет 6 мм2 (согласно ПУЭ, при сечении токопроводящей жилы 6мм2 проходящей в коробе, вместе с 9 другими проводами, допустимый ток составляет 50А*0,7=35А на одну жилу), то есть суммарная нагрузка на 3 жилы составит 105А. Автомат рекомендуемый производителем составляет 75А. При этом минимальное сечение провода указанное производителем 13,3 мм2 (для каждой жилы). Чем вызвана такая, на первый взгляд, избыточность в рекомендации производителя и можно ли пойти на понижение сечения? Сообщение отредактировал uknow - 3.5.2017, 7:25 |
|
|
|
|
3.5.2017, 10:45
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Прочтите раздел рекомендуемые параметры автоматических выключателей. Там дана ссылка на основании чего принимаются рекомендуемые значения АВ. А чтоб АВ защищал кабель применяется и соответствующего сечения кабель.
|
|
|
3.5.2017, 16:46
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
При этом минимальное сечение провода указанное производителем 13,3 мм2 (для каждой жилы). Ась? Чаво? то есть суммарная нагрузка на 3 жилы составит 105А. А это здесь к чему? -------------------- |
|
|
3.5.2017, 17:20
Сообщение
#4
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата Ась? Чаво? Там апппарат защиты рекомендуется в 2,6 раза выше, чем номинальный ток в соответствии с каким-то ненашинским стандартом |
|
|
|
|
3.5.2017, 20:31
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Pantryk, я про сечение в какие то 13,3мм2!
-------------------- |
|
|
4.5.2017, 1:03
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Костян челябинский, ну дык там по РЭ и номинал автомата требуют 75А. Тоже "нестандарт"...
Надо найти этот хитрый документ и выяснить, по какой причине требуют: "В соответствии с UL: UL 508, параграф 45. 8. 4, часть А, ток автоматического выключателя должен в 2…4 раза превышать номинальный ток преобразователя частоты" |
|
|
4.5.2017, 8:53
Сообщение
#7
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
|
|
|
|
|
5.5.2017, 10:22
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Автомат рекомендуемый производителем составляет 75А. При этом минимальное сечение провода указанное производителем 13,3 мм2 (для каждой жилы). Чем вызвана такая, на первый взгляд, избыточность в рекомендации производителя и можно ли пойти на понижение сечения? Такая избыточность возможно вызвана тем, что вы ошибочно посмотрели требования к подключению для модификаций с питанием 230 В. Ну не может быть нужно такое сечение для 18,5 кВт от 3*400 В -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
5.5.2017, 16:29
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3280 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
в мануале идет речь об автомате с времятоковой характеристикой " в "
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
6.5.2017, 9:21
Сообщение
#10
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А кто-нибудь в курсе что за стандарты UL и из каких соображений такие рекомендации по выбору АВ?
Цитата в мануале идет речь об автомате с времятоковой характеристикой " в " Предполагаете, что отстройка отсечки произведена завышением номинала, а не принятием другого типа характеристики? |
|
|
|
|
6.5.2017, 11:01
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3280 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
не совсем понятно .
В мануле есть две таблицы .Одна для выбора предохранителей , другая для АВ . Там и там 75 А -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
6.5.2017, 11:06
Сообщение
#12
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Видно придется изучить этот UL. Когда до этого у меня руки дойдут не знаю, так что если кто найдет причину такого завышения, прошу напишите.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|