uknow
сообщение 3.5.2017, 7:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 3.5.2017
Пользователь №: 52223



Добрый день, возникла необходимость проектирования щитов управления насосами на базе ПЧ (Delta CP2000).
По всем расчетам необходимое сечение провода для ПЧ на 18,5 кВт составляет 6 мм2 (согласно ПУЭ, при сечении токопроводящей жилы 6мм2 проходящей в коробе, вместе с 9 другими проводами, допустимый ток составляет 50А*0,7=35А на одну жилу), то есть суммарная нагрузка на 3 жилы составит 105А. Автомат рекомендуемый производителем составляет 75А. При этом минимальное сечение провода указанное производителем 13,3 мм2 (для каждой жилы).
Чем вызвана такая, на первый взгляд, избыточность в рекомендации производителя и можно ли пойти на понижение сечения?

Сообщение отредактировал uknow - 3.5.2017, 7:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 3.5.2017, 10:45
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Прочтите раздел рекомендуемые параметры автоматических выключателей. Там дана ссылка на основании чего принимаются рекомендуемые значения АВ. А чтоб АВ защищал кабель применяется и соответствующего сечения кабель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.5.2017, 16:46
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9300
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(uknow @ 3.5.2017, 9:18) *
При этом минимальное сечение провода указанное производителем 13,3 мм2 (для каждой жилы).

Ась? Чаво?

Цитата(uknow @ 3.5.2017, 9:18) *
то есть суммарная нагрузка на 3 жилы составит 105А.

А это здесь к чему?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 3.5.2017, 17:20
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Ась? Чаво?

Там апппарат защиты рекомендуется в 2,6 раза выше, чем номинальный ток в соответствии с каким-то ненашинским стандартом
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.5.2017, 20:31
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9300
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Pantryk, я про сечение в какие то 13,3мм2!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 4.5.2017, 1:03
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Костян челябинский, ну дык там по РЭ и номинал автомата требуют 75А. Тоже "нестандарт"...
Надо найти этот хитрый документ и выяснить, по какой причине требуют:
"В соответствии с UL: UL 508, параграф 45. 8. 4, часть А, ток автоматического выключателя должен в
2…4 раза превышать номинальный ток преобразователя частоты"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 4.5.2017, 8:53
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата(Костян челябинский @ 3.5.2017, 20:31) *
Pantryk, я про сечение в какие то 13,3мм2!

Там провода в американском формате AWG. AWG 6 это в мм2 13,3
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 5.5.2017, 10:22
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1387
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(uknow @ 3.5.2017, 4:18) *
Автомат рекомендуемый производителем составляет 75А. При этом минимальное сечение провода указанное производителем 13,3 мм2 (для каждой жилы).
Чем вызвана такая, на первый взгляд, избыточность в рекомендации производителя и можно ли пойти на понижение сечения?

Такая избыточность возможно вызвана тем, что вы ошибочно посмотрели требования к подключению для модификаций с питанием 230 В.
Ну не может быть нужно такое сечение для 18,5 кВт от 3*400 В


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 5.5.2017, 16:29
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3280
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



в мануале идет речь об автомате с времятоковой характеристикой " в "


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 6.5.2017, 9:21
Сообщение #10


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А кто-нибудь в курсе что за стандарты UL и из каких соображений такие рекомендации по выбору АВ?
Цитата
в мануале идет речь об автомате с времятоковой характеристикой " в "

Предполагаете, что отстройка отсечки произведена завышением номинала, а не принятием другого типа характеристики?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 6.5.2017, 11:01
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3280
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



не совсем понятно .
В мануле есть две таблицы .Одна для выбора предохранителей , другая для АВ .
Там и там 75 А


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 6.5.2017, 11:06
Сообщение #12


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Видно придется изучить этот UL. Когда до этого у меня руки дойдут не знаю, так что если кто найдет причину такого завышения, прошу напишите.