Здравствуйте, коллеги!
Хочу прочитать ваше мнение по следующему вопросу: Простой маленький щит, собран типовым способом - Вводной автомат - вводное узо - групповые автоматы - групповые УЗО. L1 L2 L3 N PE На снимке - типовая схема организации групповых линий. Когда вышел из строя блок питания светильника в группе 7 - вышибло УЗО в группе 7, а вместе с ним вышибло УЗО в группе 8. Как такое вообще может быть? Сообщение отредактировал VGarev - 18.12.2017, 12:13
Прикрепленные файлы
______.JPG ( 113.24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23
______.JPG ( 113.24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16 |
|
|
|
|
18.12.2017, 13:31
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
причина сработки УЗО №7 - КЗ ?
№7 и №8 на одной фазе или разных? Сообщение отредактировал S-cream - 18.12.2017, 13:30 -------------------- |
|
|
23.3.2018, 17:59
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 |
№7 и №8 на одной фазе или разных? к чему гадать, на схеме же всё видно. или не видно ? Сообщение отредактировал Валерий 1 - 24.3.2018, 14:23 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|