![]() Нулевой провод |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Нулевой провод |
Гость_Serhiy_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Можно ли подключить нулевой провод (идущий после нагрузки) к метал. коробке щита, а от неё уже нормально к нулевому проводу.
Получается цепь: Фаза--нагрузка--нулевой провод--метал. коробка щита--нулевой провод. Не ударит ли током при прикосновении к коробке щита? |
![]() |
|
|
Гость_"Влад"ик"_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Цитата «Можно ли подключить нулевой провод (идущий после нагрузки) к метал. коробке щита, а от неё уже нормально к нулевому проводу.» Нельзя. Электрические щиты положено заземлять как по действующему ПУЭ, так и по предыдущим. По предыдущим ПУЭ корпуса некоторых электроприемников, при определенных условиях, допускалось занулять, т.е. соединять с нулевым проводом, но не последовательно, как Вы описываете, а параллельно. Но электрические щиты – только заземлять!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Влад"ик писал
Цитата Но электрические щиты – только заземлять!
Позволю не согласиться. Как я понял, речь идет о системе с глухозаземленной нейтралью. В старой редакции ПУЭ 6 изд. в гл.1.7. четко сказано 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается. В действующей редакции ПУЭ изд. 7 сказано: 1.7.57. ... Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79. ... 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или TT. ... -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Ток не должен идти через корпус коробки.
Если в ней есть болт зануления(должен быть), то N провод от сети должен соединяться с проводом нагрузки одним этим самым болтом, и никаким другим способом (при данных условиях). Подключение входного провода на один болт, а взятие нагрузки с другого (если их минимум два) недопустимо. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата(Serhiy) Можно ли подключить нулевой провод (идущий после нагрузки) к метал. коробке щита, а от неё уже нормально к нулевому проводу.
Получается цепь: Фаза--нагрузка--нулевой провод--метал. коробка щита--нулевой провод. Не ударит ли током при прикосновении к коробке щита? При системе заземления TN-С - это совмещенный рабочий и защитный нулевой проводник, а при TN-S -рабочий нулевой проводник. Цитата Подключение входного провода на один болт, а взятие нагрузки с другого (если их минимум два) недопустимо.
Это для PEN и N проводников не допустимо, а для РЕ-проводника допустимо. Но, в любом случае, под один болт более 2 концов не сажают, для этого необходимо выполнить шины для разводки этих проводников. Цитата Но электрические щиты – только заземлять!
Заземляются все ГРШ на вводе в здание, а остальные ЭШ, отходящие от этого ГРШ зануляются. Я так понимаю. Цитата ...соединять с нулевым проводом, но не последовательно, как Вы описываете, а параллельно.
А как соединяются PEN, PE, N этажных щитов от одного присоединения? Я понимаю, что последовательно. А от них к потребителям параллельно, в соответствие, с распределением энергии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Проводник РЕ подключается только параллельно. Этажные щиты подключаются к шине РЕ только параллельно. Последовательное подключение металлических кожухов щитов , т.е. на один болт пришел с др ушел, недопустимо.
Ввод в здание 4-х проводка на ГРЩ, ГЩВУ или ВРУ, с них пятипроводка на этажные щиты - шины РЕ и N разъединены и от ГРЩ идут раздельно, РЕ соединена с ГЗШ - это земля! О каком занулении щитов Вы говорите? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
savelij писал
Цитата РЕ соединена с ГЗШ - это земля!
О каком занулении щитов Вы говорите? Почитайте мой пост выше Согласно ПУЭ: 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или TT. ... Очень часто в сети с глухозаземленной нейтралью путают понятия "земля" и "ноль". Что бы не было путаницы лучше говорить "рабочий ноль или N" и "защитный нулевой проводник или РЕ". ГЗШ это не просто "земля", а повторное заземление нулевого проводника на вводе в здание, ТП, РУ и т.д. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
О последовательности - параллельности соединения PEN, PE, N.
Рассмотрим соединение этих проводников от ТП до розетки в квартире. Думаю, все согласятся, что эта цепь, образованная, проводниками, начиная от ТП, от шкафа до щита и т.д. до самой розетки, выполнена последовательным соединением. Это при рассмотрении этих проводников относительно ТП. А если мы рассмотрим эти же проводники относительно группового щита, от которого расходится питание к потребителям, то эти проводники соединены параллельно, с сечениями соответствующими нагрузкам. Я выше говорил именно об этом. Насчет заземления, зануления. Любое отдельностоящее здание должно иметь свой контур заземления, независимо от наличия или отсутствия эл. энергии, хотя бы для молниезащиты. С другой стороны, на вводе в здание выполняется повторное заземление глухозаземленной нейтрали и выводится на ГЗШ. Больше в этом здании, отходящие от ГЗШ проводники не заземляются, просто некуда. А терминология как изложил SergAn. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.12.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10113 ![]() |
Можно ли подключить нулевой провод (идущий после нагрузки) к метал. коробке щита, а от неё уже нормально к нулевому проводу. Получается цепь: Фаза--нагрузка--нулевой провод--метал. коробка щита--нулевой провод. Не ударит ли током при прикосновении к коробке щита? Привет, такой вопрос у тебя на плечах голова есть.? ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 2:46 |
|
![]() |