Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нулевой провод

Гость_Serhiy_*
сообщение 26.5.2007, 20:56
Сообщение #1





Гости






Можно ли подключить нулевой провод (идущий после нагрузки) к метал. коробке щита, а от неё уже нормально к нулевому проводу.

Получается цепь:
Фаза--нагрузка--нулевой провод--метал. коробка щита--нулевой провод.

Не ударит ли током при прикосновении к коробке щита?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 26.5.2007, 23:03
Сообщение #2





Гости






Цитата
«Можно ли подключить нулевой провод (идущий после нагрузки) к метал. коробке щита, а от неё уже нормально к нулевому проводу.»
Нельзя. Электрические щиты положено заземлять как по действующему ПУЭ, так и по предыдущим. По предыдущим ПУЭ корпуса некоторых электроприемников, при определенных условиях, допускалось занулять, т.е. соединять с нулевым проводом, но не последовательно, как Вы описываете, а параллельно. Но электрические щиты – только заземлять!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 28.5.2007, 9:12
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Влад"ик писал

Цитата
Но электрические щиты – только заземлять!


Позволю не согласиться. Как я понял, речь идет о системе с глухозаземленной нейтралью.
В старой редакции ПУЭ 6 изд. в гл.1.7. четко сказано
1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.

В действующей редакции ПУЭ изд. 7 сказано:
1.7.57. ... Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79. ...
1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или TT. ...


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 28.5.2007, 17:37
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Ток не должен идти через корпус коробки.
Если в ней есть болт зануления(должен быть), то N провод от сети должен соединяться с проводом нагрузки одним этим самым болтом, и никаким другим способом (при данных условиях).
Подключение входного провода на один болт, а взятие нагрузки с другого (если их минимум два) недопустимо.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.5.2007, 10:47
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Serhiy)
Можно ли подключить нулевой провод (идущий после нагрузки) к метал. коробке щита, а от неё уже нормально к нулевому проводу.
Получается цепь:
Фаза--нагрузка--нулевой провод--метал. коробка щита--нулевой провод.
Не ударит ли током при прикосновении к коробке щита?

При системе заземления TN-С - это совмещенный рабочий и защитный нулевой проводник, а при TN-S -рабочий нулевой проводник.
Цитата
Подключение входного провода на один болт, а взятие нагрузки с другого (если их минимум два) недопустимо.

Это для PEN и N проводников не допустимо, а для РЕ-проводника допустимо. Но, в любом случае, под один болт более 2 концов не сажают, для этого необходимо выполнить шины для разводки этих проводников.
Цитата
Но электрические щиты – только заземлять!

Заземляются все ГРШ на вводе в здание, а остальные ЭШ, отходящие от этого ГРШ зануляются. Я так понимаю.
Цитата
...соединять с нулевым проводом, но не последовательно, как Вы описываете, а параллельно.

А как соединяются PEN, PE, N этажных щитов от одного присоединения?
Я понимаю, что последовательно.
А от них к потребителям параллельно, в соответствие, с распределением энергии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.5.2007, 22:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Проводник РЕ подключается только параллельно. Этажные щиты подключаются к шине РЕ только параллельно. Последовательное подключение металлических кожухов щитов , т.е. на один болт пришел с др ушел, недопустимо.
Ввод в здание 4-х проводка на ГРЩ, ГЩВУ или ВРУ, с них пятипроводка на этажные щиты - шины РЕ и N разъединены и от ГРЩ идут раздельно, РЕ соединена с ГЗШ - это земля!
О каком занулении щитов Вы говорите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 30.5.2007, 9:12
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



savelij писал

Цитата
РЕ соединена с ГЗШ - это земля!  
О каком занулении щитов Вы говорите?


Почитайте мой пост выше
Согласно ПУЭ:
1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или TT. ...

Очень часто в сети с глухозаземленной нейтралью путают понятия "земля" и "ноль". Что бы не было путаницы лучше говорить "рабочий ноль или N" и "защитный нулевой проводник или РЕ".
ГЗШ это не просто "земля", а повторное заземление нулевого проводника на вводе в здание, ТП, РУ и т.д.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.5.2007, 10:37
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7609
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



О последовательности - параллельности соединения PEN, PE, N.
Рассмотрим соединение этих проводников от ТП до розетки в квартире.
Думаю, все согласятся, что эта цепь, образованная, проводниками, начиная от ТП, от шкафа до щита и т.д. до самой розетки, выполнена последовательным соединением.
Это при рассмотрении этих проводников относительно ТП.
А если мы рассмотрим эти же проводники относительно группового щита, от которого расходится питание к потребителям, то эти проводники соединены параллельно, с сечениями соответствующими нагрузкам.
Я выше говорил именно об этом.
Насчет заземления, зануления.
Любое отдельностоящее здание должно иметь свой контур заземления, независимо от наличия или отсутствия эл. энергии, хотя бы для молниезащиты.
С другой стороны, на вводе в здание выполняется повторное заземление глухозаземленной нейтрали и выводится на ГЗШ.
Больше в этом здании, отходящие от ГЗШ проводники не заземляются, просто некуда.
А терминология как изложил SergAn.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дебил
сообщение 23.12.2007, 17:03
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10113



Цитата(Serhiy @ 26.5.2007, 20:56) *
Можно ли подключить нулевой провод (идущий после нагрузки) к метал. коробке щита, а от неё уже нормально к нулевому проводу.
Получается цепь:
Фаза--нагрузка--нулевой провод--метал. коробка щита--нулевой провод.
Не ударит ли током при прикосновении к коробке щита?

Привет, такой вопрос у тебя на плечах голова есть.? icon_biggrin.gif