Как правильно заземлить (занулить) открытую проводящую часть эл. оборудования на металлоконструкцию. Просверлить сквозное отверстие в металлоконструкции и обтяжка контакта осуществляется с помощью болта и гайки или в теле металлоконструкции нарезается резьба? Помещение взрывоопасное.
|
|
|
PRACE Соединение с металлоконструкцией. 30.3.2011, 0:54
Михаил Ник... Насчёт того что помещение взрывоопасное не чего не... 30.3.2011, 5:33
gomed12 Любое оборудование в т.ч. и взрывоопасное должно и... 30.3.2011, 7:51
с2н5он Цитата(gomed12 @ 30.3.2011, 8:51) Просвер... 30.3.2011, 18:26
gomed12 Цитата(с2н5он @ 30.3.2011, 19:26) не совс... 30.3.2011, 21:04
с2н5он что означает взрывозащита металлоконструкции, у PR... 30.3.2011, 22:21
Гость в помещении находятся сосуды под давлением и трубо... 31.3.2011, 0:05
gomed12 ЦитатаПоявилась необходимость установить дополните... 31.3.2011, 8:36
Гость На досягаемых расстояниях от оборудования есть дру... 31.3.2011, 13:03
Гость А для соединения провода уравнивания с трубой отоп... 1.4.2011, 21:37
Гость Как то обращался в свой террит. управление РТН за ... 9.1.2013, 17:04
Работник Пока не разу не видел, чтобы подключили амстронг. ... 10.1.2013, 8:44
ЛЕША Встречались проекты с присоединением мет.конструкц... 11.1.2013, 14:55
Гость Ну таких проектов много , отдельным проводом соеди... 12.1.2013, 12:36
Гость П.2.7.3 ПТЭЭП. "Присоединение заземляющих про... 4.1.2020, 13:55![]() ![]() ![]() |
|