Здравствуйте! Очень прошу помощи.
Сабж: имеется номинальный ток 2900А, необходимо выбрать кабель. Прокладка в лотках (по воздуху). В ПУЭ (табл. 1.3.6) для 240 мм2 почему-то стоят везде прочерки, может кто-либо объяснить, что они означают? И какой в этом случае кабель подобрать, ведт для 185 мм2 получается очень большое число параллельных линий. |
|
|
|
|
9.3.2017, 10:35
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Для таких токов шинопроводы строят.
-------------------- |
|
|
9.3.2017, 10:45
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Вы бы хоть напряжение озвучили под этот самый ток в 2900А
|
|
|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
9.3.2017, 11:18
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Вы бы хоть напряжение озвучили под этот самый ток в 2900А Напряжение 380В. Выбрал 9 параллельных КЛ от ячейки РУ НН до группы потребителей (с учетом прокладки по воздуху и снижающим поправочным коэфициентом на прокалдку кабелей (ПУЭ, табл. 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах) Вопрос в принципе решился, но частично. На сайте некоторых производителей силовых кабелей, в разделе технических характеристик нашел информацию о том, что ДДТ для кабеля ВВГ 5х240 составляет 464А для прокладки по воздуху, но откуда эта информация у них - мне не известно, так как, опять же, в ПУЭ табл. 1.3.6 стоят прочерки. Поэтому если здесь присутствуют хорошо знающие ПУЭ люди, то очень Вас прошу объяснить что означают эти прочерки в таблице и откуда производители кабельной продукции могли взять эти данные. Просто для себя, так сказать, на будущее. |
|
|
|
|
9.3.2017, 12:18
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
что означают эти прочерки в таблице то что нужно выбирать шины, имхо -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
9.3.2017, 14:05
Сообщение
#6
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата В ПУЭ (табл. 1.3.6) для 240 мм2 почему-то стоят везде прочерки, может кто-либо объяснить, что они означают? Не везде а на двухжильных и трехжильных. На тот момент такое сечение, скорее всего, выпускалось только в одножильном исполнении. А какая длина линии у вас? |
|
|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
9.3.2017, 14:27
Сообщение
#7
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
18.3.2017, 0:21
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 |
На мой взгляд прокладывать кабели на номинальный ток 3 кА полный абсурд...
Свяжитесь с любым из производителей современных комплектных шинопроводов - в сечении ваша магистраль будет ~ 25х25 см, более того в настоящее время возможны исполнения в еще более компактном исполнении. 20 метров такового изделия стоят копейки. Если хотите могу порекомендовать несколько заводов с которыми лично имел дело, только через личку разумеется Сообщение отредактировал kotpikot - 18.3.2017, 0:24 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|