Здравствуйте! Имеется воздушный компрессор с двигателем 11кВт.
Раньше всегда подключал оборудование к силовым шкафам с предохранителями, уставку предохранителя выбирал по формуле Iв > Iп/к (к - 2,5 легкий пуск, к -1,7 тяжелый пуск). Сейчас в шкаф нужно установить автомат, через который выполнить подключение. Встал вопрос в выборе автомата. Подскажите, уставку автомата выбирать так же как и для предохранителя? Пуск воздушного компрессора - тяжелые условия пуска? И еще вопрос: как определить время пускового тока этого компрессора? |
|
|
Vladimir_b_Aviazavod Время пусковых токов компрессора 6.3.2017, 6:12
Pantryk Автомат для двигателя выбирается как Iн >= 1,25... 6.3.2017, 9:17
Vladimir_b_Aviazavod Недавно на станок с двигателем 30кВт установили ав... 6.3.2017, 10:01
Null Цитата(Vladimir_b_Aviazavod @ 6.3.2017, 11... 6.3.2017, 11:09
Гость_Рин_* 1. Всё таки для такого двигетеля характеристику на... 6.3.2017, 12:57
Pantryk Может и автомат не соответствует характеристикам. ... 6.3.2017, 11:07
eugevict Цитата(Pantryk @ 6.3.2017, 11:07) Может и... 7.3.2017, 1:41
moshkarow применяйте автоматы предназначенные для защиты дви... 6.3.2017, 11:33
Rezo Цитата(Vladimir_b_Aviaz...)Пуск воздушного компрес... 6.3.2017, 12:12
Pantryk Цитата1. Всё таки для такого двигетеля характерист... 6.3.2017, 13:48
Vladimir_b_Aviazavod Всем спасибо за участие в обсуждении.
Почему-то н... 9.3.2017, 6:23
Pantryk ЦитатаИсходя из каталожных время-токовых характери... 9.3.2017, 13:01
Alex2505 Нужен автомат для защиты двигателя на 11кВт или же... 11.3.2017, 23:54![]() ![]() ![]() |
|