Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

4 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как притормозить реле.

Костян челябинск...
сообщение 25.1.2017, 17:53
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Приветствую.
Чего то я затупливаю. В приложении схема.
При нажатии на кнопку К5 включается схема перебора. То есть подтягивается KU2P, запускается реле времени К10, а через выдержку времени подается сигнал на К9, а он в свою очередь подает на KU3P. KU3P должна встать на самоподхват и развалить питание К10 и К9. Но не успевает. Нужно как то притормозить KU3P. Как это можно сделать простыми средствами? Почти у каждого реле есть свободные НО и НЗ контакты. Подскажите? Сейчас все реле до KU5P замыкаются каскадом потому что К9 не успевает разомкнуть контакты в цепи KU4P.
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 8.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 243


Сообщение отредактировал Костян челябинский - 25.1.2017, 18:42


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 25.1.2017, 17:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3294
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Параллельно катушке : конденсатор и сопротивление


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.1.2017, 18:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



moshkarow, Забыл пояснить. Схема на переменном токе. Что то мне подсказывает, что не получится. Хотя... А какие номиналы попробовать?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 25.1.2017, 18:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3294
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Если схема на 220 в .
С номиналом конденсатора сильно не заморачивался . Вольт На 600.
У меня стоят капилярные датчики температуры . Для предотвращения дребезга , паралельно катушке стоят конденсатор .


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 25.1.2017, 18:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3294
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Если схема на 220 в .
С номиналом конденсатора сильно не заморачивался . Вольт На 600.
У меня стоят капилярные датчики температуры . Для предотвращения дребезга , паралельно катушке стоят конденсатор .


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.1.2017, 18:29
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(moshkarow @ 25.1.2017, 20:06) *
С номиналом конденсатора сильно не заморачивался . Вольт На 600.

а по емкости?

и по резюку чего скажешь?

Блин. Ошибка. KU3P - не реле. А довольно большой контакторище. LC1E50 от Шнайдера. Серьезная машинка. Как бы на фарад конденсатор не пришлось ставить.

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 25.1.2017, 18:30


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Немец_*
сообщение 25.1.2017, 19:00
Сообщение #7





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 25.1.2017, 17:53) *
Приветствую.
Чего то я затупливаю. В приложении схема.
При нажатии на кнопку К5 включается схема перебора. То есть подтягивается KU2P, запускается реле времени К10, а через выдержку времени подается сигнал на К9, а он в свою очередь подает на KU3P. KU3P должна встать на самоподхват и развалить питание К10 и К9. Но не успевает. Нужно как то притормозить KU3P. Как это можно сделать простыми средствами? Почти у каждого реле есть свободные НО и НЗ контакты. Подскажите? Сейчас все реле до KU5P замыкаются каскадом потому что К9 не успевает разомкнуть контакты в цепи KU4P.
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 8.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 243

Костя, что не успевает? Подхватиться? У KU2P должен быть самоподхват?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.1.2017, 19:07
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Добавил Жипег для удобства
Прикрепленное изображение


Цитата(Немец @ 25.1.2017, 21:00) *
Костя, что не успевает? Подхватиться? У KU2P должен быть самоподхват?

Не, блин, ночная сказывается. Наоборот. Не успевает отвалиться К9 и собирается раньше времени цепочка питания KU4P. Хотя должен по всему начаться новый отсчет времени при помощи К10

Спасибо, Дим, что пришел на помощь.

Сейчас попробую перерисовать в более удобоваримой форме.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 25.1.2017, 19:10
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



А блок - контакты нельзя подрегулировать на более раннее их срабатывание? На некоторых контакторах приходилось регулировать.

Сообщение отредактировал Null - 25.1.2017, 19:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.1.2017, 19:26
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Null, Не, не тот случай.
Прикрепленное изображение


Вот, перерисовал в более удобной форме. Контакты пронумеровал для удобства
Прикрепленное изображение


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 25.1.2017, 19:26
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3294
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



не нравиться мне , 2 параллельных реле К 10 и К10А
Установить одно промежуточное реле .
И от его контактов запитать катушки реле к10 и к10а


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.1.2017, 19:31
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



KU3P:2 уже замкнулся, а К9:2 еще не отвалился. И KU4P подтягивается вместо того, чтобы дождаться второй выдержки времени.

Цитата(moshkarow @ 25.1.2017, 21:26) *
не нравиться мне , 2 параллельных реле К 10 и К10А

Забейте. Это было сделано для симулятора, он не понимает, что у реле времени могут быть контакты без задержки. Физически это одно реле.

Цитата(moshkarow @ 25.1.2017, 21:26) *
И от его контактов запитать катушки реле к10 и к10а

Для этого нет уже места в щите.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 25.1.2017, 19:34
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3294
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Что в результате должно получиться ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.1.2017, 19:42
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



В результате должно получиться, что втягивается KU2P (у всех KU на силовых контактах есть еще исполнительные механизмы), через выдержку времени втягивается KU3P, потом через ту же выдержку втягивается KU4P и KU5P. Вполне стандартная схема набора скорости двигателем с фазным ротором. Но ввиду того, что я написал в посте 12, через первую выдержку времени хлопают одновременно все контакторы с 3 по 5й


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 25.1.2017, 19:48
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3294
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



ВЫ хотите использовать ОДНО реле времени для трех разных целей

Использовать программное реле времени вс-10-43


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.1.2017, 19:49
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Для двух. KU2P втягивается сразу в момент замыкания К5

И да, проанализируйте схему. Если четко сделать как в 12 сообщении, все так и получается. И в натуре и по симулятору.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Немец_*
сообщение 25.1.2017, 19:50
Сообщение #17





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 25.1.2017, 19:42) *
В результате должно получиться, что втягивается KU2P (у всех KU на силовых контактах есть еще исполнительные механизмы), через выдержку времени втягивается KU3P, потом через ту же выдержку втягивается KU4P и KU5P. Вполне стандартная схема набора скорости двигателем с фазным ротором. Но ввиду того, что я написал в посте 12, через первую выдержку времени хлопают одновременно все контакторы с 3 по 5й

Всё, понял наконец-то. Вместо KU4P можно поставить реле времени с малым диапазоном?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.1.2017, 19:57
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Немец @ 25.1.2017, 21:50) *
Всё, понял наконец-то. Вместо KU4P можно поставить реле времени с малым диапазоном?

Вместо - нет. Это контакторы. Я ж написал, что после ночной плохо выражался и обозвал контакторами реле. Все KU - контакторы как на фотке. Но В КРАЙНЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОМ случае на KU3P придется навесить таймерную приставку LAEN22


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Немец_*
сообщение 25.1.2017, 19:59
Сообщение #19





Гости






Блин, К4 - тоже контактор.

"Не успевает отвалиться К9 и собирается раньше времени цепочка питания KU4P"
Так ведь питание К4 иначе и не может собраться, как при включенном К9, нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.1.2017, 20:41
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9312
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Давай я напишу весь алгоритм.
1. К5 дает толчок запуску схемы. Подтягивается KU2P
2. а. KU2P:1 подготавливает цепь питания KU3P
2. б. KU2P:2 запускает реле времени К10
3. Через выдержку времени К10 запитывает К9
4. а. К9 подает питание на KU3P, которое встает на самоподхват.
4. б. KU3P:3 разваливает цепь питания К10
4. в. К10 разваливает питание К9
4. г. KU3P:2 ДОЛЖЕН подготовить цепь питания KU4P
4. д. KU3P:4 ДОЛЖЕН запустить новый отсчет времени К10

Ну и так далее. НО! KU3P:2 замыкается раньше, чем размыкается К9:2 и KU4P втягивается одновременно с KU3P

И вот мне надо притормозить замыкание KU3P:2 на доли секунды, пока отвалится К9. Применение приставки для выдержки времени возможно, но не желательно. По почти "политическим" мотивам.

Цитата(Костян челябинский @ 25.1.2017, 21:57) *
таймерную приставку LAEN22

Еще поправка. Мозг уже кипит. Не LAEN22, а LAETSD


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2026, 4:32
Rambler's Top100     