Как притормозить реле. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Как притормозить реле. |
25.1.2017, 17:53
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Приветствую.
Чего то я затупливаю. В приложении схема. При нажатии на кнопку К5 включается схема перебора. То есть подтягивается KU2P, запускается реле времени К10, а через выдержку времени подается сигнал на К9, а он в свою очередь подает на KU3P. KU3P должна встать на самоподхват и развалить питание К10 и К9. Но не успевает. Нужно как то притормозить KU3P. Как это можно сделать простыми средствами? Почти у каждого реле есть свободные НО и НЗ контакты. Подскажите? Сейчас все реле до KU5P замыкаются каскадом потому что К9 не успевает разомкнуть контакты в цепи KU4P.
______.pdf ( 8.64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 243Сообщение отредактировал Костян челябинский - 25.1.2017, 18:42 -------------------- |
|
|
|
|
25.1.2017, 17:59
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Параллельно катушке : конденсатор и сопротивление
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
25.1.2017, 18:02
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
moshkarow, Забыл пояснить. Схема на переменном токе. Что то мне подсказывает, что не получится. Хотя... А какие номиналы попробовать?
-------------------- |
|
|
25.1.2017, 18:06
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Если схема на 220 в .
С номиналом конденсатора сильно не заморачивался . Вольт На 600. У меня стоят капилярные датчики температуры . Для предотвращения дребезга , паралельно катушке стоят конденсатор . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
|
25.1.2017, 18:06
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Если схема на 220 в .
С номиналом конденсатора сильно не заморачивался . Вольт На 600. У меня стоят капилярные датчики температуры . Для предотвращения дребезга , паралельно катушке стоят конденсатор . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
25.1.2017, 18:29
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
С номиналом конденсатора сильно не заморачивался . Вольт На 600. а по емкости? и по резюку чего скажешь? Блин. Ошибка. KU3P - не реле. А довольно большой контакторище. LC1E50 от Шнайдера. Серьезная машинка. Как бы на фарад конденсатор не пришлось ставить. Сообщение отредактировал Костян челябинский - 25.1.2017, 18:30 -------------------- |
|
|
| Гость_Немец_* |
25.1.2017, 19:00
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Приветствую. Чего то я затупливаю. В приложении схема. При нажатии на кнопку К5 включается схема перебора. То есть подтягивается KU2P, запускается реле времени К10, а через выдержку времени подается сигнал на К9, а он в свою очередь подает на KU3P. KU3P должна встать на самоподхват и развалить питание К10 и К9. Но не успевает. Нужно как то притормозить KU3P. Как это можно сделать простыми средствами? Почти у каждого реле есть свободные НО и НЗ контакты. Подскажите? Сейчас все реле до KU5P замыкаются каскадом потому что К9 не успевает разомкнуть контакты в цепи KU4P.
______.pdf ( 8.64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 243Костя, что не успевает? Подхватиться? У KU2P должен быть самоподхват? |
|
|
|
|
25.1.2017, 19:07
Сообщение
#8
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Добавил Жипег для удобства
Костя, что не успевает? Подхватиться? У KU2P должен быть самоподхват? Не, блин, ночная сказывается. Наоборот. Не успевает отвалиться К9 и собирается раньше времени цепочка питания KU4P. Хотя должен по всему начаться новый отсчет времени при помощи К10 Спасибо, Дим, что пришел на помощь. Сейчас попробую перерисовать в более удобоваримой форме. -------------------- |
|
|
||
25.1.2017, 19:10
Сообщение
#9
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
А блок - контакты нельзя подрегулировать на более раннее их срабатывание? На некоторых контакторах приходилось регулировать.
Сообщение отредактировал Null - 25.1.2017, 19:12 |
|
|
25.1.2017, 19:26
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
-------------------- |
|
|
|
|
25.1.2017, 19:26
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
не нравиться мне , 2 параллельных реле К 10 и К10А
Установить одно промежуточное реле . И от его контактов запитать катушки реле к10 и к10а -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
25.1.2017, 19:31
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
KU3P:2 уже замкнулся, а К9:2 еще не отвалился. И KU4P подтягивается вместо того, чтобы дождаться второй выдержки времени.
не нравиться мне , 2 параллельных реле К 10 и К10А Забейте. Это было сделано для симулятора, он не понимает, что у реле времени могут быть контакты без задержки. Физически это одно реле. И от его контактов запитать катушки реле к10 и к10а Для этого нет уже места в щите. -------------------- |
|
|
25.1.2017, 19:34
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Что в результате должно получиться ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
25.1.2017, 19:42
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В результате должно получиться, что втягивается KU2P (у всех KU на силовых контактах есть еще исполнительные механизмы), через выдержку времени втягивается KU3P, потом через ту же выдержку втягивается KU4P и KU5P. Вполне стандартная схема набора скорости двигателем с фазным ротором. Но ввиду того, что я написал в посте 12, через первую выдержку времени хлопают одновременно все контакторы с 3 по 5й
-------------------- |
|
|
25.1.2017, 19:48
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
ВЫ хотите использовать ОДНО реле времени для трех разных целей
Использовать программное реле времени вс-10-43 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
25.1.2017, 19:49
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Для двух. KU2P втягивается сразу в момент замыкания К5
И да, проанализируйте схему. Если четко сделать как в 12 сообщении, все так и получается. И в натуре и по симулятору. -------------------- |
|
|
| Гость_Немец_* |
25.1.2017, 19:50
Сообщение
#17
|
|
Гости |
В результате должно получиться, что втягивается KU2P (у всех KU на силовых контактах есть еще исполнительные механизмы), через выдержку времени втягивается KU3P, потом через ту же выдержку втягивается KU4P и KU5P. Вполне стандартная схема набора скорости двигателем с фазным ротором. Но ввиду того, что я написал в посте 12, через первую выдержку времени хлопают одновременно все контакторы с 3 по 5й Всё, понял наконец-то. Вместо KU4P можно поставить реле времени с малым диапазоном? |
|
|
25.1.2017, 19:57
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Всё, понял наконец-то. Вместо KU4P можно поставить реле времени с малым диапазоном? Вместо - нет. Это контакторы. Я ж написал, что после ночной плохо выражался и обозвал контакторами реле. Все KU - контакторы как на фотке. Но В КРАЙНЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОМ случае на KU3P придется навесить таймерную приставку LAEN22 -------------------- |
|
|
| Гость_Немец_* |
25.1.2017, 19:59
Сообщение
#19
|
|
Гости |
Блин, К4 - тоже контактор.
"Не успевает отвалиться К9 и собирается раньше времени цепочка питания KU4P" Так ведь питание К4 иначе и не может собраться, как при включенном К9, нет? |
|
|
25.1.2017, 20:41
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Давай я напишу весь алгоритм.
1. К5 дает толчок запуску схемы. Подтягивается KU2P 2. а. KU2P:1 подготавливает цепь питания KU3P 2. б. KU2P:2 запускает реле времени К10 3. Через выдержку времени К10 запитывает К9 4. а. К9 подает питание на KU3P, которое встает на самоподхват. 4. б. KU3P:3 разваливает цепь питания К10 4. в. К10 разваливает питание К9 4. г. KU3P:2 ДОЛЖЕН подготовить цепь питания KU4P 4. д. KU3P:4 ДОЛЖЕН запустить новый отсчет времени К10 Ну и так далее. НО! KU3P:2 замыкается раньше, чем размыкается К9:2 и KU4P втягивается одновременно с KU3P И вот мне надо притормозить замыкание KU3P:2 на доли секунды, пока отвалится К9. Применение приставки для выдержки времени возможно, но не желательно. По почти "политическим" мотивам. таймерную приставку LAEN22 Еще поправка. Мозг уже кипит. Не LAEN22, а LAETSD -------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2026, 4:32 |
|
|
|
|