Доброго времени суток! Сразу хочу извиниться. Я на вашем форуме первый раз. Попытался найти такую тему, но не нашел. Хотя уверен, она есть...
Сам вопрос! В деревенском доме планирую поменять проводку. Хочу использовать ввг НГ 3х4. Одна жила это фаза розеток. Вторая фаза света. Третья общий ноль. Думал, что общего нуля в 4 квадрата будет достаточно, с учетом того, что нагрузки на сеть большой нет. Максимум это колорифер зимой. Нет бойлеров и ТП. Спасибо за ответ! И, если вопрос глупый, простите за глупый вопрос!))) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Так не делают
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Правильнее, коль уж затеяли замену проводки, проложить два кабеля раздельно на свет и розетки (3×1.5 и 3х2.5 соответственно)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Спасибо за сверхоперативные ответы- советы! Понимаю где-то в глубине мозга, что лучше два отдельных провода. Но пытаюсь сделать так не ради экономии средств, а исключительно из соображений эстетического характера. Хочу короб не очень широкий. А под два провода придется делать не короб, а корыто! (((
Хочется понять, почему нельзя!? И чем черевато!??? Спасибо!@ |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
так понимаю .
В комнату в распределительную коробку сходит провод 4мм2 . Далее распределяется на свет 1,5 мм2 и розетки 2,5 мм2 . По общему N проводу пойдет сумма токов свет+розетки . Это первый момент . Второй момент ремонт распред коробки . Нужно выкл АВ свет , АВ розетки и в темноте перебирать коробку . Если отк одну линию , а вторая линия в работе . В нуле есть ток и прикосновение к нулевому проводу находящимся под потенциалом не очень приятная вещь . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Стало понятнее! Но, если можно, еще вопрос!)))
Все верно поняли. По периметру пойдет 3х4, о них будут отводится на розетки 2'5 на свет 1'5. Понимаю, что так не считают, но в сумме 4. На нуле будет провод в 4 квадрата. Про удобство ремонта, тоже понял!!! Но имея небольшой опыт ремонта розеток и выключателей в советской хрущевки, приучил себя выключать общий автомат!))) Чтоб больше не доставал вас глупыми вопросами, скажите чем черевата моя идея!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По нынешним меркам надо бы еще и защитные проводки запихнуть. На каждую группу.
Для справки (про впихуемость без защитного проводника): наружн диаметр ВВГнг(А)-LS 3х4 13,6мм, а для 2-х групп в 1 кабеле 4х2,5 - 13мм Сообщение отредактировал Олега - 30.1.2017, 19:50 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата скажите чем черевата моя идея!!! С точки зрения тока, протекающего по проводам, ничем не чревата... (нормативы не смотрим, ну их нафиг)Но делать по колхозному мало кто будет... только редкие отдельные индивидуумы... ![]() Кстати о птичках, 4 мм2 явно лишнее, вполне достаточно проложить кабель 3*2,5 (фаза, ноль и защитный на перспективу) и в распаячных коробках от этого кабеля делать ответвления на осветительные и розеточные линии. И никаких "двух фаз" и "общего нуля"... всё общее. Это не запрещено нормативами и не колхозно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
А кто вам мешает кинуть по периметру кабель 4*2,5 ?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |