Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Правильная ли схема подключения , РН, УЗО

Ulij
сообщение 23.1.2017, 20:29
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



Ребят, разъясните несколько вопросов по схеме:
1. Правильно ли подключено РН-106. Ноль после вводного автомата идет на общую нулевую шину, а уже оттуда на вход РН-106. (Рядом с РН на схеме в кружочке это схема подключения этого реле напряжения, взятая с мануала.)
2. А можно фазу с выхода РН-106 разводить двумя проводами на УЗО и на ряд автоматов, как показано у меня на схеме? Или надо один провод из реле напряжения выводить на УЗО и оттуда уже перемычками спускать на автоматы? Как сделать лучше и грамотно?
3. Вход ноля на УЗО берем с общей нулевой шины, так? Два провода тащить от общей нулевой шины, как у меня или можно перемычкой соединить ноль с одного узо на другое?
4. Ноли групп под УЗО собираются в отдельные нулевые шины, правильно?
5. А каким проводом внутренности щитка собирать? Обжимного инструмента нет. Предполагаю одножильным 6мм коммутировать, пойдет? Или надо вводной автомат и РН 10мм соединять, а дальше и 6мм пойдет?
Извините, если где неправильно выражался).
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 23.1.2017, 21:03
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 350
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



1. правильно
2.можно
3.два провода от общей нулевой шины, так правильней. По скольку, при прохождении тока, по одному из проводников, происходит нагрев в месте соединения под общим контактным зажимом. В следствии чего может ухудшится контакт, а плохой контакт нуля это хуже чем плохой контакт фазы.
4. правильно
5. ПВ-1 6мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 23.1.2017, 21:10
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



Спасибо! Снимаю шляпу), значит более менее верной дорогой иду)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 23.1.2017, 22:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3102
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



для чего у вас второе узо на 63а .
вводной автомат на 32 а . В случае перегрузки отключиться вводной автомат


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 23.1.2017, 22:13
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



1. Вводной АВ лучше С40.
2. УДТ (УЗО - старело) 63 А заменить УДТ 40 А.
3. Установить дополнительно 2 УДТ 40 А 30 мА на розетки и оборудование кухни ... .
4. Все УДТ типа А.
5. Информацию об УДТ и их применении см. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=59212
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 25.1.2017, 23:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3253
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Дорогой Ulij ! А почему Вы розетки зала (гр. 2), розетки кухни (гр. 3) и водонагреватель (гр. 9) не защитили через УЗО ? Чем они хуже или лучше остальных потенциально опасных объектов? А если Ваши малые дети (внуки) захотят в зале гвоздик в розеточку сунуть? icon_eek.gif

Прислушайтесь внимательно к совету №3 глубокоуважаемого Ю.В.Харечко - он плохого не посоветует!

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 25.1.2017, 23:26


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulij
сообщение 26.1.2017, 11:06
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 23.8.2016
Пользователь №: 49875



Цитата(Ваня Иванов @ 25.1.2017, 23:20) *
Дорогой Ulij ! А почему Вы розетки зала (гр. 2), розетки кухни (гр. 3) и водонагреватель (гр. 9) не защитили через УЗО ? Чем они хуже или лучше остальных потенциально опасных объектов? А если Ваши малые дети (внуки) захотят в зале гвоздик в розеточку сунуть? icon_eek.gif

Прислушайтесь внимательно к совету №3 глубокоуважаемого Ю.В.Харечко - он плохого не посоветует!

Спасибо за внимательность!
1.Розетки кухни гр.3 это телевизор, эл.поджиг и еще какая-то мелочевка - посчитал их несущественными, чтобы заводить под УЗО, будет утечка тяжелее будет найти где.
2. Водонагреватель гр.9 - современные водонагреватели сами идут уже с УЗО внутри, поэтому его не завел под УЗО
3. РЩ предполагается на 24 посадочных места, хотел управиться двумя УЗО, больше не влазиет, и по деньгам уже накладно выходит, я понимаю, что феншуйнее всё под УЗО и группами. Но есть два УЗО всего.
3. Гм... не знаю, как правильно объяснить... В моем понимании суммарный номинал группы автоматов под УЗО не должен выше номинала самого УЗО. Поэтому у меня на схеме три АВ по 16А=48А, а номинал вышестоящего УЗО 63А, типа они защищают УЗО. Если я туда заведу еще гр.3 (розетки зала) то суммарный номинал автоматов будет уже 64А, что выше номинала УЗО. Вот как бы из этого исходил что ставил УЗО на 63А. Заблуждение? Или можно туда добавить гр.3(розетки зала)?
Второе УЗО, оно защищает мокрую зону - стиралка, с/у, чтобы тоже не бегать по всей квартире не искать где же именно утекает ток. Там два АВ по 16А=32А номинал УЗО 40А, тоже удовлетворяет...
4. Вводной автомат поставил на 32А по двум причинам: а) в подъезде стоит АВ на 25А, по идее, чтобы не нагружать подъездный стояк, в квартире я должен поставить вводной не выше номинала подъездного, ну я чутка выше поставил, только чутка. Вводной на 40А по мне уже перебор будет; б) вводной АВ защищает УЗО и должен быть не выше номиналов УЗО, вводной 32А - УЗО за ним 40А и 63А, всё вроде удовлетворяет... вот как-то так

http://electricvdome.ru/uzo/sxema-podklyuc...-avtomatov.html
исходя из этой статьи подключал УЗО, получается я их сверху и снизу защитил

Сообщение отредактировал Ulij - 26.1.2017, 10:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 29.1.2017, 1:04
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3253
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Ulij @ 26.1.2017, 11:06) *
...номинал вышестоящего УЗО 63А ... Если я туда заведу еще гр.3 (розетки зала) то суммарный номинал автоматов будет уже 64А ...

Уважаемый Ulij! Не бойтесь, что Вы одним "лишним" ампером выведите из строя УЗО на 63 А. Смею Вас заверить, что это устройство выдержит и больший ток нагрузки (кратковременно). Существует такое понятие, как коэффициет спроса, который всегда меньше единицы, т.е. у Вас практически никогда не будет включена вся установленная мощность, а только какая-то её часть, поэтому не бойтесь подключить под УЗО ещё и розетки зала - хуже не будет.
Цитата(Ulij @ 26.1.2017, 11:06) *
4. Вводной автомат поставил на 32А по двум причинам: а) в подъезде стоит АВ на 25А, по идее, чтобы не нагружать подъездный стояк, в квартире я должен поставить вводной не выше номинала подъездного, ну я чутка выше поставил, только чутка...

И как Вы сами думаете, что сработает быстрее, автомат в подъезде на 25А, или у Вас в квартире на 32А, в случае перегрузки или КЗ? Правильно, в подъезде! Т.е. погаснет весь стояк и "благодарные" соседи начнут искать причину, и вскоре они её найдут!
Ой, что тогда будет... maniac.gif

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 29.1.2017, 1:05


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.1.2017, 1:25
Сообщение #9





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 29.1.2017, 1:04) *
...
И как Вы сами думаете, что сработает быстрее, автомат в подъезде на 25А, или у Вас в квартире на 32А, в случае перегрузки или КЗ? Правильно, в подъезде! Т.е. погаснет весь стояк и "благодарные" соседи начнут искать причину, и вскоре они её найдут!
...

Ваня, Ваня! С чего должен погаснуть весь стояк? У ТС вводной 25 А автомат на квартиру!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 30.1.2017, 12:03
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3253
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Извините, возможно я неправильно понял объяснения ТС. Не могу понять его логику: стоит вводной автомат на 25А и за ним установлен ещё один вводной автомат на 32А ! Может быть есть смысл поменять их местами...


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.1.2017, 13:43
Сообщение #11





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 30.1.2017, 12:03) *
... стоит вводной автомат на 25А и за ним установлен ещё один вводной автомат на 32А ! Может быть есть смысл поменять их местами...

Тут надо смотреть какая мощность выделена ТС-у.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сосед по стояку_*
сообщение 30.1.2017, 19:18
Сообщение #12





Гости






А ведь Ваня прав! Какой смысл тогда ставить автомат на 32А?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.1.2017, 21:07
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Например, вместо рубильника.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто я_*
сообщение 10.11.2017, 9:57
Сообщение #14





Гости






Всем привет!
Подскажите у меня три фазы, возможно соединить 3 штуки РН-106 гребёнкой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.11.2017, 10:41
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8891
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(просто я @ 10.11.2017, 11:57) *
Всем привет!
Подскажите у меня три фазы, возможно соединить 3 штуки РН-106 гребёнкой?

Попробуйте. Потом нам расскажете


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 10.11.2017, 18:35
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 975
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(просто я @ 10.11.2017, 10:57) *
Всем привет!
Подскажите у меня три фазы, возможно соединить 3 штуки РН-106 гребёнкой?

У меня сейчас такое ощущение, как при случайном касании фазного провода, убить не убило, но заставило задуматься: опана! smoke.gif


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.11.2017, 20:18
Сообщение #17





Гости






Цитата(просто я @ 10.11.2017, 9:57) *
...
Подскажите у меня три фазы, возможно соединить 3 штуки РН-106 гребёнкой?

А как Вы сами это себе представляете? Даже раздвижная трёхфазная гребёнка рассчитана на подключение однофазных модульных автоматов. Не морочьте голову ни себе не людям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 2:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены