Доброе утро. Прошу помощи в следующих вопросах.
Необходимо запитать новое здание (с импортным промышленным оборудованием) на расстоянии 230м от существующего ГРЩ. Суммарная мощность оборудования в новом здании 185кВт. Запитка производится временно, т.к. ждать новую подстанцию еще долго. Решено было пройти ВЛ-0,4кВ СИП-2 3х120+1х95 двухцепкой. 1. Подскажите критично ли что сечение нулевого защитного проводника меньше фазных? 2. Если выбирают 2 параллельные линии, то если один провод СИП-2 3х120+1х95 имеет допустимые ток нагрузки 340А, то при 2-х линиях он суммируется и будет 680А? Если есть возможность разъяснить по подробнее, т.к. самому хочется разобраться в данных вопросах. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |