С некоторых пор я как член правления СНТ ищу счётчики электроэнергии, которые можно быстро установить и снять для цели технического (контрольного) учёта электроэнергии на отводы с неизолированной ЛЭП к участкам, владельцы которых заподозрены в воровстве электроэнергии. Вопрос не новый и наверное вечный. Поиск по интернету вывел на сайт фирмы РиМ. До этого даже не подозревал о существовании таких счётчиков. Вот одна из схем подключения этого счётчика:
![]() есть целый фолиант по всевозможным комбинациям ЛЭП, отходящим линиям и моделям счётчиков. Объединяет все схемы одно: ЛЭП состоит из фазных проводников (L) и ноля(N). Именно N, а не PEN. Что это безграмотность, работа по старым стандартам, или особенность применения этих счётчиков только для ЛЭП c типом заземления TT или IT? Внутри счётчиков трансформатор тока в цепи фазы и балластный резистор в цепи N (из руководства) учёт потребления ведётся по L или N в зависимости от того в каком проводе ток больше(из руководства). Значит, при установке таких счетчиков на отводы ЛЭП с PEN с разделением на PE и N в щите после счётчика и качественным повторным заземлением на стороне потребителя, возможна ситуация, что при полном отсутствии потребления счётчик будет насчитывать гигантские потребления. Ну собственно вопрос в предыдущем абзаце. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 11.12.2016, 14:47 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
В случае однофазного счетчика от Матрицы не насчитывает.
Думаю и Рим все будет считаться корректно. Во всех современных счетчиках 0 используется только для питания электронных компонентов счетчика и на измерения не влияет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Во всех современных счетчиках 0 используется только для питания электронных компонентов счетчика и на измерения не влияет. Это если счётчик одноелементный -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
)))). Посмотрите внимательно на картинку в первом сообщении .
Сколько там фаз ? Разве трёх фазные счётчики бывают одноелементными ? Вроде как только двух и трех елементные -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |