подключение разделительного трансформатора 380/380В в горных выработках

Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 16.6.2011, 18:24
Сообщение #1





Гости






Существующая система заземления IT, (есть только три фазы и нет нуля, линейное напряжение 380 В).
Как подключить нагрузки на 220В?
В частности как подключать шкафы управления где есть силовые цепи 380 В и цепи управления 220В?
Как вариант, заказчик предлагает поставить разделительный трансформатор 380/380, Y/Yо , где на входе изолированная нейтраль 380 В, а на выходе глухозаземленная нейтраль 380 В. Можно ли так делать, ведь в таком случае нейтраль вторичной обмотки разделительного трансформатора будет заземлена
как правильно организовать систему уравнивания потенциалов в данном случае? Нужен ли отдельный контур заземления для корпуса этотго трасформатора и экрана?

В каких случаях допускается использование системы заземления TN в горных выработках или допускается только система IT?
Очень надеюсь на помощь специалистов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.6.2011, 21:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Видимо система заземления IT используется как более надежная при утечках для передвижных ЭУ, при этом целесообразнее иметь для цепей управления 380 В без разделительных трансов.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad007
сообщение 16.6.2011, 21:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 16.6.2011
Пользователь №: 23202




Повторюсь уже как зарегистрированный пользователь...

К сожалению нет возможности подавать только 380 В, поскольку есть множество шкафов управления где вся автоматика рассчитана на 220 В
Как же в таком случае быть: 1) ставить разделительный трансформатор 380/380 с нулем и уйти от системы IT к системе TN ? Как тогда его заземлять? 2) или обычный понижающий 380/220В и питать силовые цепи 380В "фаза-фаза", а цепи управления "фаза -фаза 220В" с выхода трансформатора.
Нужен ли вообще специальный разделительный трансформатор, чтобы получить 220 В в системе IT или можно заказать обычный понижающий?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 17.6.2011, 1:00
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



в буржуйских силовых шкафах, уже лет тридцать применяетса маленький трансформатор 380/220 вольт, для питания цепей управления. Причём вторичка этого транса заземляется. Что вам мешает в шкафы установить трансы 380/220, и не нарушать нормы .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 17.6.2011, 7:10
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Для таких целей выпускаются трансформаторы серии ОСМ.
Ну а если трёхфазные 220 нужны, тогда ТСЗИ.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.6.2011, 7:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7559
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



К эл. оборудованию подземных горных выработок есть определенные требования: взрывобезопасность, контроль изоляции...
Если цепи управления , например, для проходческого комбайна речи не может быть о глухом заземлении.
В данной ситуации, с учетом того, что затруднен контроль изоляции между обмотками, предлагаю использовать разделительный трансформатор с усиленной изоляцией обмоток.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad007
сообщение 18.6.2011, 17:34
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 16.6.2011
Пользователь №: 23202



Трансформатор 380/220 на цепи управления поставить можно, вот только не пойму зачем тогда заземлять вторичку , система же IT. Это будет обычный понижающий транс.
А вот если использовать разделительный трансформатор с усиленной изоляцией обмоток, то нужно ли заземлять вторичную обмотку и заземлять оборудование на выходе этого разделительного трансформатора, подключая его к общему контуру?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mikls
сообщение 18.6.2011, 19:28
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 18.6.2011
Пользователь №: 23229



А соединение обмоток у разделительного трансформатора в этом случае должно быть Y/Y? Нужно ли все-таки заземлять нейтраль на вторичной стороне?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 17.10.2011, 3:17
Сообщение #9





Гости






Кстати, даже если трансформатор с глухозаземленной нейтралью, для питания нагрузки 220 вольт рекомендую понижающий 380/220. Иначе при обрыве нейтрали или замыкании фазы на ноль часть нагрузки окажется под повышенным напряжением (перекос фаз по причине неравномерности нагрузки 220 по фазам), что грозит выходом из строя оборудования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 17.10.2011, 10:41
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Гость_Владимир_* @ 16.6.2011, 21:24) *
Существующая система заземления IT, (есть только три фазы и нет нуля, линейное напряжение 380 В).
Как подключить нагрузки на 220В?
В частности как подключать шкафы управления где есть силовые цепи 380 В и цепи управления 220В?
Как вариант, заказчик предлагает поставить разделительный трансформатор 380/380, Y/Yо , где на входе изолированная нейтраль 380 В, а на выходе глухозаземленная нейтраль 380 В. Можно ли так делать, ведь в таком случае нейтраль вторичной обмотки разделительного трансформатора будет заземлена
как правильно организовать систему уравнивания потенциалов в данном случае? Нужен ли отдельный контур заземления для корпуса этотго трасформатора и экрана?

В каких случаях допускается использование системы заземления TN в горных выработках или допускается только система IT?
Очень надеюсь на помощь специалистов

http://www.goravto.ru/tovar.php?ID=1121
Трансформаторы сухие шахтные ТСШ4- 0,66/0,38-133 и ТСШ4-0,66/0,38-38 предназначены:
трансформатор ТСШ4-0,66/0,38-133 для питания ламп освещения, электродвигателей и других подземных электроустановок напряжением 133, 230 В;
трансформатор ТСШ4-0,66/0,38-38 для питания ламп освещения и других подземных электроустановок напряжением 36 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.11.2013, 10:18
Сообщение #11





Гости






Уважаемые коллеги!
Есть объект - карьер по добыче глины для кирпичного завода. Весь карьер запитан от КТП с системой IT. Построили административно-бытовое здание на территории карьера, но вне самой зоны выработки. Можно ли в данном здании поставить транс 380/380 и перевести питание с IT на TN-C-S?
Большинство нагрузок - 220В, но есть и 380 (вентиляция, но не вся; сварочные посты; станки и др.)
Или после счетчика ставить 380/220 и питать отдельно 220 и 380? Это не совсем целесообразно, так как придется разделить все шкафы по нагрузке, так как опять же есть потребители и на 380 и на 220.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 8.11.2013, 20:20
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Да на любой шахте так и было,при этом могло быть что в одном помещении ( на поверхности конечно)
были механизмы или станки запитаные как с изолированной нейтралью так и с заземленной. Ну кто там за вами приглядывает со стороны государства позвоните уточните что моно что нет. А сами системы друг другу не мешают,в чем у вас трагедия не совсем уловил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 18.11.2016, 10:51
Сообщение #13





Гости






Для системы TN нужен отдельный от IT заземляющий контур, если заземлять нейтраль ,систему TN нельзя применять под землей и для передвижных горных машин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.11.2016, 11:15
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17905
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ничего про горные породы не скажу, не ведаю. А недоумение по поводу запрета общего контура выскажу. В операционных в окружении пациента - медицинская система IT , вне зоны TN-C-S. Объясните в чем страх? или ссылку киньте на требование.

Сообщение отредактировал Олега - 18.11.2016, 11:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Рин_*
сообщение 18.11.2016, 12:48
Сообщение #15





Гости






Закажите оборудование с цепями управления на 380В и вопрос отпадёт. На горных выработках везде изолированная нейтраль.
Не забудбте устройства контроля изоляции (УАКИ, РУ и т.п.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Рин_*
сообщение 18.11.2016, 13:04
Сообщение #16





Гости






Добавлю, например у нас рядом есть известняковый карьер, там у них есть буровые станки, на буровой станок приходит 380 В с изолированной нейтралью, внутри бурового станка трансформатор собственных нужд 380/220В (220В трехфазная тоже изолированная нейтраль) который питает собственные нужды (освещение) и цепи управления аппаратов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 18.11.2016, 22:03
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Цитата
в буржуйских силовых шкафах, уже лет тридцать применяетса маленький трансформатор 380/220 вольт, для питания цепей управления. Причём вторичка этого транса заземляется.

У меня на работе во всех буржуйских шкафах стоят однофазные разделительные трансы 400/230, для питания цепей управления и автоматики, при этом вторичка транса не заземлена, т.е. система IT. Контроль замыкания цепей на землю так же имеется.

Сообщение отредактировал Marten - 18.11.2016, 23:18


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 19.11.2016, 13:04
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(Олега @ 18.11.2016, 11:15) *
В операционных в окружении пациента - медицинская система IT , вне зоны TN-C-S. Объясните в чем страх? или ссылку киньте на требование.


Полагаю, если какой-нибудь прибор во время операции закоротит, чтобы не отрубило все остальное жизненно важное.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.11.2016, 20:34
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17905
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Евгений, речь идет об общей для типов заземления шине. В операционной все ОПЧ уравнены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 20.11.2016, 12:16
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Гость_Владимир_* @ 16.6.2011, 18:24) *
Существующая система заземления IT, (есть только три фазы и нет нуля, линейное напряжение 380 В).
Как подключить нагрузки на 220В?
В частности как подключать шкафы управления где есть силовые цепи 380 В и цепи управления 220В?
Как вариант, заказчик предлагает поставить разделительный трансформатор 380/380, Y/Yо , где на входе изолированная нейтраль 380 В, а на выходе глухозаземленная нейтраль 380 В.
Если применить 380/380 Y/Yo , но не заземлить нейтраль , то вы получите ту же IT с напряжениями 380 и 220.
Вернуться в начало страницы